抗震参数表中,偏心率超限问题?
小金七
小金七 Lv.5
2014年12月29日 13:40:59
只看楼主

高层参数表中有:偏心率不大于15%问题 (高钢规范 JGJ 99 3.2.2条)结合该规范后面的计算公式,个人感觉只和该层的质心与刚心的偏置有关系,而与邻上一层无关。而高参表中说,相邻层偏心率有误,请高手指教。以上是个人看法还有就是该条是在(钢规范中出现)是否普通混凝土结构也需要满足15%的要求


结合该规范后面的计算公式,个人感觉只和该层的质心与刚心的偏置有关系,而与邻上一层无关。而高参表中说,相邻层偏心率有误,请高手指教。以上是个人看法

还有就是该条是在(钢规范中出现)是否普通混凝土结构也需要满足15%的要求




免费打赏
小金七
2014年12月29日 13:42:58
2楼
在线等高手回复!!!!!!!!!!!!希望能解决,老师填参数表的时候搞不懂

追问:::::::该项是否就是PKPM中 结构分析设计输出文件中 输出的偏心率 Eex Eey
回复
江心月
2014年12月29日 14:16:33
3楼
顶一下
回复
海浪
2014年12月29日 16:43:40
4楼
等高手回复
回复
肆典能哥
2014年12月29日 17:47:11
5楼
按照《高钢规》的计算公式,偏心率确实只和本层质心和刚心间偏心值及本层侧刚与扭刚比值有关。《超
限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》附录一表二(不知你说的“高参表"是否指此表?)中1b项中
确实规定了“偏心率大于15%或相邻层质心偏差大于15%”为一项不规则,个人认为并非有误,只是规定无论是扭转位移比超过1.2还是偏心率超15%都可认定为平面扭转不规则,一个是从计算指标上衡量,一个是从平面布置上去衡量,前者只不过是后者的结果而已,所以可不重复计入超限项。倒是对“相邻层质心偏差大于15%”与“楼层偏心率大于15%”这两项参数定为“或”的并列关系有些不是很认同,个人认为相邻层质心偏差应该更接近于大底盘偏置类指标,用来定性结构竖向的不规则可能更为合适,所以不应和扭转位移比及偏心率成为并列指标。也许是相邻层质心偏差也能够影响到结构的周期比一类的参数进而加重结构在地震作用下的扭转效应?本人水平有限不能做深入研究,所以以上只是个人看法,不值各位高人一晒。
至于“该条是在(钢规范中出现)是否普通混凝土结构也需要满足15%的要求”这个问题我可以很负责任
的回答你混凝土结构也应适用。原因很简单,因为你一定听说过这样一个道理“他大舅他二舅都是他舅,
高桌子低板凳都是木头”,所以“钢结构砼结构都是结构”也就不难理解了。
再就是关于PKPM中结构分析设计输出文件中输出的偏心率 Eex Eey是否就是高钢规中楼层偏心率的问题,我也可以很明确的告诉你这个 Eex就是偏心率εx。公式是这样的:εx=ex*sqrt(侧刚/扭刚),随便打开一个模型,本例为:0.1587=(5.11-0.61)*sqrt(2.7374E+08/2.1968E+11),具体可参见下图。

flow0508:“ 这个问题我可以很负责任的回答你混凝土结构也应适用。 ”不懂就闭嘴!还什么“ 他大舅他二舅都是他舅,高桌子低板凳都是木头, 钢结构砼结构都是结构 ”,那还分什么《钢规》、《砼规》?那把所有结构规范的构造,计算要求都并在一起整成一样不是省事?!

cppd:结构概念是一样的,是否执行只是尺度把握问题,5楼概念很清晰。

回复
小金七
2015年01月07日 10:31:30
6楼
肆典能哥 发表于 2014-12-29 17:47 按照《高钢规》的计算公式,偏心率确实只和本层质心和刚心间偏心值及本层侧刚与扭刚比值有关。《超限高层 …还一点,问下;为什么PKPM用的 按剪弯刚度 而不是其他计算的刚度PKPM计算信息的Rjx1 Rjx3