消防工程现场施工
fuhuapin
fuhuapin Lv.13
2014年12月29日 13:00:52
只看楼主

本帖最后由 fuhuapin 于 2014-12-31 09:22 编辑 大家看看有什么问题,一起交流下。(目前还在施工中,地下室比较暗,手机拍摄请多包涵)地下室管道排布 消防泵房 泵房顶部管道布置 电机橡胶减震 报警阀组成品管道保护

本帖最后由 fuhuapin 于 2014-12-31 09:22 编辑

大家看看有什么问题,一起交流下。(目前还在施工中,地下室比较暗,手机拍摄请多包涵)
IMG_0919.JPG
地下室管道排布
IMG_0923.JPG
消防泵房
IMG_0924.JPG
泵房顶部管道布置
IMG_0925.JPG
电机橡胶减震
IMG_0926.JPG
报警阀组
IMG_0929.JPG
成品管道保护




















IMG_0919.JPG


IMG_0923.JPG


IMG_0924.JPG


IMG_0925.JPG


IMG_0926.JPG


IMG_0929.JPG

fuhuapin
2015年01月05日 08:48:42
12楼
良药 发表于 2015-1-4 10:35 报警阀组没看到排水管之类 的。就在报警阀组底部,拍摄的不够清楚
回复
小陶
2015年01月05日 10:52:20
13楼
看看顶一个!要是有施工工艺介绍就好了!
回复
coco1229
2015年01月05日 15:02:57
14楼
谢谢楼主,多看看现场对设计很有用。
回复
lk_123
2015年01月05日 15:12:07
15楼
图有点黑,不过看着还可以。
回复
toumingweixiao000
2015年01月05日 18:16:14
16楼
多数照片都光线不足看不太清楚。
消防水泵的出水管有焊接的,不知道是否符合设计文件的要求。一般大多数项目的消防水系统是采用热镀锌钢管沟槽卡接或丝接,很少有设计文件中要求焊接的。
楼主拍照片时,消防报警阀组应该还没有安装完成,我看到延时器还没装,水力警铃的管道也没有接出去,泄水管也没有甩到地沟或集水坑。前两天验收一个消防工程,施工单位把水力警铃直接安装在湿式报警阀旁边,而没有按规范要求安装在值班室或走廊,且警铃回水是就地漫排而没有接入地沟,报警阀泄水也是,被我臭骂了一通。
回复
fuhuapin
2015年01月06日 08:28:11
17楼
toumingweixiao000 发表于 2015-1-5 18:16 多数照片都光线不足看不太清楚。消防水泵的出水管有焊接的,不知道是否符合设计文件的要求。一般大多数项 …工程还未完工,钢管是沟槽连接的,因地下室未通电较暗。业主有钱钢管用的是无缝镀锌钢管,这安装下来价钱不好说;总价在2千多万
回复
晴天°
2015年01月06日 09:30:17
18楼
顶一个 辛苦了。
回复
linghulongteng
2015年01月06日 11:02:46
19楼
哥哥唉,看不清楚
回复
yan568457134
2015年01月06日 16:32:43
20楼
这多大的项目啊,这么多报警阀??
回复
乐er
2015年01月06日 23:11:38
21楼
还是比较整齐的。。。为什么要怎么多报警阀组啊。。。。。
回复