◆◆◆◆ 交流主题: 平时送排风和消防送排风的区别? 交流 内容 : 请大家分别说说它们的区别? 版主:滴血雄鹰回复(不足之处还请大家补充):



◆◆◆◆




每周交流分层-技术版.jpg













交流主题:


平时送排风和消防送排风的区别?





















交流






内容













请大家分别说说它们的区别?
























版主:滴血雄鹰回复(不足之处还请大家补充):


1、目的不同:平时送排风的目的是消除余热、余湿及有害物质;而消防送排风的目的是防烟和排烟,防烟即维持该区域一定正压,保证要求无法侵入,排烟是及时地把烟气排掉,保证人员正常疏散;


2、设计风速不同:平时送排风是常开的,考虑到噪音和运行费用问题,控制风速一般不大于10m/s。而消防送排风是消防启动,一般控制金属风管风速不得大于20m/s,土建风管不得大于15m/s;


3、风量计算方法不同:平时送排风一般是按换气次数计算,不同房间换气次数不相同,也有按稀释方程计算。防排烟一般按单位面积计算 ,单位面积的排烟量是相同的(地下室车库也按换气次数计算);


4、防火阀设置温度不同:排风的防火阀温度设置为70℃。消防送风为 70℃,排烟为280℃ 。

















(本周交流主题,来自CO188暖通空调官方群 (306087428)!谢谢大家一直以来为我们论坛做出的贡献!同时也非常感谢版主:滴血雄鹰为本主题提供的观点!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























每周交流分层-技术版.jpg

ac—米兰
2014年12月29日 14:21:38
2楼
请大家认真作答!!!:handshake
请大家认真作答!!!
:handshake
请大家认真作答!!!
:handshake
回复
jinan115
2014年12月29日 14:39:57
3楼
学习了 !!!!!!!!!!
回复
高衙内
2014年12月29日 16:24:56
4楼
他们用的风机不同
回复
xyz040221
2014年12月29日 16:56:25
5楼
不同使用场合风管厚度、保温材质、耐火极限等均有不同要求吧:lol
回复
peijtai
2014年12月29日 17:22:54
6楼
每天一翻,学习经验~
回复
tianweizhao30
2014年12月29日 18:49:50
7楼
做类似KTV这样小包厢(大的密闭空间,再分割),每个包厢都要单独设防火阀,二期管道多,空间小比较麻烦。
回复
weihuaao
2014年12月30日 08:52:31
8楼
排烟要求风机耐高温,在280℃温度条件下工作30min以上,排风没有这样的要求!