先说下工程概况吧,洗浴中心有2层,地下一层,地上一层,面积各为1000平 老板用的家用空调,临时又想做新风系统。预算很低,只能考虑普通的轴流风机送排风。而且甲方老板吊顶都做好了,只给留了200MM左右的空间。 安装我没关注,今天那边打电话来说风管安装出了点问题,有个地方过不去,他那边自作主张两头是1000*200的,中间接了段400*400的,(风机风量2200m3/h,风压200Pa,也变了)而且都没做变径 那边用手机拍了2张照片,我给大家看看,反正我觉得很别扭 这样除了造成噪音增大,风量风压衰减外,有没有其他严重后果,甲方老板应该要求不严,能用就行 有经验的朋友看看,看有没有其他严重后果
2200m³的新风 要1000*400的管道吗
第一张看不懂 第二张的话
1在主风管段做个倒角(变径)就是风机段
2还有吧就是吧400*400的风管在连接处做成喇叭状的 往里伸进多一点
应该可以 起码 风阻小一点 美观一点业主好忽悠一点:lol
回复
3楼
根据环境湿度了
回复
4楼
向前辈们学习了
回复
5楼
老板很山寨,你也够山寨,不是送个风就可以叫新风的
回复