变电所气体灭火系统的送排风问题
night_killer
2011年11月24日 17:59:33
来自于通风排烟
只看楼主

设气体灭火系统的变电所,气体灭火完成后,排风机启动,排出气体,此时送风机是否也要启动进行补风?按照电气专业,此送风机不是消防风机,一旦有火灾,这个风机就没电了,而变电所内此时充满灭火气体,也不可能让人进去合闸供电,所以送风机没法工作。除非列为消防风机。

设气体灭火系统的变电所,气体灭火完成后,排风机启动,排出气体,此时送风机是否也要启动进行补风?
按照电气专业,此送风机不是消防风机,一旦有火灾,这个风机就没电了,而变电所内此时充满灭火气体,也不可能让人进去合闸供电,所以送风机没法工作。除非列为消防风机。
yijian2876
2011年11月25日 21:35:59
2楼
送风机是也要启动进行补风
回复
chachababy
2011年11月25日 22:47:34
3楼
个人认为,通风好的话开排风机就可以,自然补风,或者可以加远程控制,要不设成消防风机,
回复
lidan688
2011年11月26日 13:33:54
4楼
其实我觉得应该了解气体灭火系统是如何动作的可能比较好理解这个问题。
1、如变配电间发生火灾时,其排风及补风系统应关闭风管上电动阀门立即关闭,风机停止运转。
2、气体灭火完成开启电动阀,风机运行,排除室内气体。
3、至于如何启动风机,应该与气体灭火系统控制器相结合,气体灭火系统应与消防控制室相连,消防控制室控制电动阀门的开启与关闭。
4、关于合闸问题,规范上有规定气体灭火应在室外设置启动装置的。
回复
zhougong18
2011年11月27日 11:53:42
5楼
气体灭火后,一般只要排烟机工作,排出室内气体就行了。
回复
bingchen613
2011年11月29日 10:39:03
6楼
同意你的观点
回复
rithor
2011年11月30日 11:53:22
7楼
送排风机室内外均设置开关,气体灭火结束,室外手动复位。
回复
太白云渡
2014年04月29日 10:02:16
8楼
灭火完成后只需要启动排烟风机排烟即可。
回复
zxaohua
2014年04月29日 14:55:04
9楼
:@
回复
wuanlun
2016年12月10日 11:23:37
10楼
学习了,谢谢
回复
jilinlugong
2016年12月10日 21:01:03
11楼
风机与气体灭火系统联动,发生火灾时,关闭风机。火灾后,开启风机排出气体。一般变电站的配电室或在走廊设置带防火阀的进风口或和风机一面墙的进风口。需要和风机一起联动的。
回复

相关推荐

APP内打开