我以前算制药GMP的风量平衡时,一般会考虑整套系统维持正压2次换气次数加排风量,对于单间房间,例如,会把+40pa房间的维持正压风量通过门渗漏(因为洁净室的窗是密封固定的,我认为它和彩钢板库房是一样,不漏风的)给如+35pa房间的风量200cmh,那么会当做+35pa的送风量一部分。可现在在另一家公司,他们这样计算,把+40pa房间的维持正压风量,只是维持,不会把维持正压的风量算作渗入+35pa的送风量一部分。请教大家这两种方法哪个是对的?
这是两种算法的wmf图像
回复
3楼
请教高手解答
回复
5楼
是的,理解了,看样那样做是错的,我看到别人的论文也是和你说的一样。
回复
6楼
版主学院派,我们野兽派是这样想的:多算点,总比少算点好。何况渗透风量也要不了多少。万一业主心情好,多要一个排风。办法都没。
回复
7楼
不算进去有时根本调试不出来,真心碰到了 纠结
回复
8楼
我不是很明白保持正压风量的算法的,到底哪一种是正确的?假如我按门窗缝隙算出漏风量,那么还要算正压风量么?洁净室等级的换气次数是一个范围,那是怎么取得?具体。。。
回复
9楼
实用资料,谢谢楼主分享
回复
10楼
477song 发表于 2012-12-21 17:16 肯定不能把+40pa房间的正压风量,算作渗入+35pa的送风量一部分。从而减小该房间送风量。原因如下:1.此 …算压差时需不需要考虑40Pa的房间对隔壁35或30pa的房间所传递的风量?还是每个房间不考虑其他房间的影响?
回复
11楼
路过,学习以下
回复
12楼
poorpc 发表于 2013-3-7 12:41 版主学院派,我们野兽派是这样想的:多算点,总比少算点好。何况渗透风量也要不了多少。万一业主心情好,多 …正解 ,施工的时候增加排风系统的事情时常发生。
回复