求大神解答:1.变压器常规启动是空载还是带载,带载能带多少载,为什么?2.10kv变压器启动时会产生励磁涌流,如果二次侧空载,一次侧会跳么?(综保能设定);如果是带载运行,二次侧开关会跳么?需要调整定么?
求大神解答:
1.变压器常规启动是空载还是带载,带载能带多少载,为什么?
2.10kv变压器启动时会产生励磁涌流,如果二次侧空载,一次侧会跳么?(综保能设定);如果是带载运行,二次侧开关会跳么?需要调整定么?
2楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-12-26 09:03 编辑
因为铁磁线圈送电的瞬间会对磁路充磁建立磁场能量,所以变压器送电的瞬间产生过渡过程(建立磁场能量)
瞬间电流很大峰值是额定电流的3-7倍,既然是瞬间所以时间很短(一般小于0.01S)一般不影响继电保护整定,这个峰什不受负荷大小和空载的影响。
回复
3楼
坐等正解!!!
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-26 07:27 编辑 何跃进 发表于 2014-12-25 20:54 坐等正解!!!你站起来吧(别坐等了),因为你也不知道什么是“正解”!2楼就是正解,朋友还等什么正解?
回复
5楼
ssqqugamd 发表于 2014-12-25 18:43 因为铁磁线圈送电的瞬间会对磁路充磁建立磁场能量,所以变压器送电的瞬间产生过渡过程(建立磁场能量)瞬 …好像网上查下来是0.5S啊,如果是空载的话,2次侧断路,没有激磁涌流把电流吧;如果是带载,就有电流了,0.5秒会跳么?3~7倍呢,一般抵压短延时设定4~6呗也有
回复
6楼
哈哈。关于电机启动的问题。我也比较纠结。学习了。。
回复