※ 给水教材释疑 ※
zgpxtz
zgpxtz Lv.4
2014年12月25日 11:39:05
只看楼主

本帖最后由 水中豪杰 于 2014-12-25 15:45 编辑 秘三修订版给水P187例题7-2的解释疑问一:为什么要计算沉速是0.34cm/min的颗粒去除率?答: 将表格第四列各种沉速的颗粒的重量比加和得到94%,因为沉淀时间有限,还有沉速更小的颗粒在有限的时间内不能完全沉淀下来,故教材中说:另有沉速小于0.67cm/min的颗粒占所有颗粒的重量比为6%。由于沉速小于0.67cm/min的颗粒不是一种颗粒,而是一类颗粒的组合,为了简化计算,编者将这一类颗粒组合折中假定为沉速0.67/2=0.34cm/min,这对沉淀效率计算的精确性没有太大影响。

本帖最后由 水中豪杰 于 2014-12-25 15:45 编辑

秘三修订版给水P187例题7-2的解释
疑问一:为什么要计算沉速是0.34cm/min的颗粒去除率?
答: 将表格第四列各种沉速的颗粒的重量比加和得到94%,因为沉淀时间有限,还有沉速更小的颗粒在有限的时间内不能完全沉淀下来,故教材中说:另有沉速小于0.67cm/min的颗粒占所有颗粒的重量比为6%。由于沉速小于0.67cm/min的颗粒不是一种颗粒,而是一类颗粒的组合,为了简化计算,编者将这一类颗粒组合折中假定为沉速0.67/2=0.34cm/min,这对沉淀效率计算的精确性没有太大影响。

疑问二:为什么历年真题中没有这么计算的?
答:因为历年真题中的颗粒组成加和正好是100%。

免费打赏
zgpxtz
2014年12月25日 11:55:39
2楼
本帖最后由 天张 于 2014-12-25 11:59 编辑

秘三修订版P295释疑

疑问:公式13-2及上面钙的公式如何理解?
答:从电荷相等角度分析:将n(1/2Ca2+)=2n(Ca2+)变形得到n(1/2Ca2+)/n(Ca2+)=2,这个公式的含义就是半钙(1/2Ca2+)的数量是钙数量的2倍,例如水中有100个钙离子,那么必然有200个假定的半钙离子,由此可以看到100个钙离子带的电荷数必然与200个半钙离子带的电荷数相等。

回复
静心求索
2014年12月25日 13:21:59
3楼
解释的很好!赞一个:)
回复
xiaxia199
2014年12月25日 13:26:09
4楼
马上买秘三教材了,好好跟着张工复习
回复
zgpxtz
2014年12月25日 15:07:18
5楼
13.2 水的药剂软化 秘三修订版P299总硬度疑问

疑问:水中总硬度包含Ca,Mg之外的其它离子吗?
答:Fe,Mn,Zn,Cu,Al等离子也形成硬度,理论上也存在对应的暂时硬度与永久硬度,但是由于其含量甚微,测量硬度时可忽略不计,严格讲总硬度中要包含上述离子形成的硬度,但工程上忽略不计对设计基本无影响。如果上述离子含量不容忽略时,则应考虑计入,且在离子假想组合时Fe,Mn,Al等还要排在Ca,Mg之前与碳酸氢根结合。
参考:

回复
不下就上
2014年12月25日 15:31:18
6楼
小手一抖,金币拿走。。。。。
回复
zgpxtz
2014年12月26日 12:12:56
7楼
秘三修订版P21二级泵站分级供水如何理解

疑问:二级泵站为什么要分级?什么叫分级?如何分级?分几级?

答:参考P23图1-11

由于系统用水曲线变化,如果二级泵站按照均衡供水,将使管网中的水塔等调蓄构筑物的容量增加,因此适当改变供水曲线,使供水与用水曲线大体趋势一致(用水量大时供水多一些,用水少时供水小一些)将明显降低调蓄构筑物容积,从而降低土建投资,故二级泵站要分级供水。
看图,供水曲线流量分了两档,5~21时流量为1200,21~次日5时流量为600,因此二泵分两级供水。
通过二级泵房内设置大小泵搭配或者同型号水泵开动台数,按照上述流量分档,即实现了分级。
一般分级为2~3级。过多将不利于运行管理。
回复
zgpxtz
2014年12月29日 15:54:27
8楼
教材P74反滤层粒径布置


[size=18.01801872253418px]疑问:为什么反滤层颗粒井外粒径小,井内粒径大?这样不易堵塞吗?

[size=18.01801872253418px]答:除填砾过滤器外,其他三种过滤器外部的含水层中都会形成天然过滤器。原因在于,洗井过程水流从井内向井外反复淘洗含水层中的泥砂颗粒,会把贴近井壁过滤器的含水层中的细小泥砂带入井内排出,因此形成了天然过滤器的骨架结构,而且越靠近井壁骨架颗粒粒径越大,这个稳定的骨架结构将会保持将其再外围的含水层中的细小泥砂截留在外,从而保证天然过滤器的骨架缝隙畅通,确保出水量。
回复
zgpxtz
2014年12月30日 11:43:00
9楼
教材P23自由水压含不含流速水头

疑问:水力学中指出“流体的总水头包含位置水头、压力水头和流速水头”,教材此处说“从该基准水平面算起,量测的测压管水柱所达到的高度称为该点的总水头”,为什么少了流速水头?此处测压管水柱高度到底包含了什么内容?
答:从用户接管处室外地面开始测量的测压管水柱高度应是在用户正常用水时以下几部分水头之和:
1最高处水龙头高处接管地面的高程差
2水龙头所需的工作压力
3相应水头损失,包含从接管处到水龙头出口的沿线及局部水头损失、流经水表的水头损失。
由此可见,该测压管水柱高度中已经包含了流速水头(此部分由水龙头工作压力转化而成)。
参考:



回复
天蓝鱼
2015年01月03日 16:38:41
10楼
天张 发表于 2014-12-25 15:07 13.2 水的药剂软化 秘三修订版P299总硬度疑问疑问:水中总硬度包含Ca,Mg之外的其它离子吗?赞,更正我多年的一个错误认识。