地下室底板面层,考虑排水沟的设置,一般最高会做到250~300的素混凝土面层。请问:1.这个素混凝土面层是否需要切缝?切缝如果切透面层,填缝深度是否太深?缝与排水沟的位置有交叉是否有影响?2.按建筑排水坡度放坡,经常会出现有排水沟的位置,实际面层厚度不够,无法做沟的情况,应该怎么处理?
地下室底板面层,考虑排水沟的设置,一般最高会做到250~300的素混凝土面层。
请问:
1.这个素混凝土面层是否需要切缝?切缝如果切透面层,填缝深度是否太深?缝与排水沟的位置有交叉是否有影响?
2.按建筑排水坡度放坡,经常会出现有排水沟的位置,实际面层厚度不够,无法做沟的情况,应该怎么处理?
2楼
250或300,是指最低处的厚度,不存在厚度不足的情况。
回复
4楼
wangjiyiok 发表于 2014-12-25 12:46 250或300,是指最低处的厚度,不存在厚度不足的情况。最低处的厚度?那最高处是多少?你也不怕影响地下室的净高?
回复
5楼
1.需要切缝,缝的深度以3-5公分即可,缝切到排水沟边可以,但也可以到沟边后不切。
2.一般而言,混凝土面层设计会这样写:最薄处40厚,而不是你说的250-300,(即便是这样,那也是最薄处按250厚度),而你所谓的建筑放坡还要考虑净空要求,实在不够,你可以做小放坡坡度。一般来说是够的,设计考虑了,而且,上面还要风管和水管之类的要安装,那种才更要注意净空要求。
回复
6楼
想海的鱼 发表于 2014-12-25 14:33 1.需要切缝,缝的深度以3-5公分即可,缝切到排水沟边可以,但也可以到沟边后不切。2.一般而言,混凝土面层 …250~300是最厚处。
回复
7楼
想海的鱼 发表于 2014-12-25 14:33 1.需要切缝,缝的深度以3-5公分即可,缝切到排水沟边可以,但也可以到沟边后不切。2.一般而言,混凝土面层 …如果300厚,只切50,下面250不照样会有开裂?
回复
8楼
kv123 发表于 2014-12-25 14:42 如果300厚,只切50,下面250不照样会有开裂?表面温度高,体积内部温差小。另外,地面有坡度分水线,尽可能把切割缝放在分水线处这些如果是建筑找坡,确实不容易做到。其实可以会审提出结构找坡,而且土方作业时就开始,这样成本不会太大。
回复
9楼
冰河世纪2014 发表于 2014-12-25 18:16 表面温度高,体积内部温差小。另外,地面有坡度分水线,尽可能把切割缝放在分水线处这些如果是建筑找 …结构找坡不现实吧?地下室排水沟都没一定规律的
回复
10楼
1、素混凝土层需要切缝,不超过36平方米切一道缝,切缝深度一般5cm左右,与排水沟交接部分断开即可。
2、关于排水坡度,设计图中一般会给出最薄处厚度或者平均厚度,现场控制时施工方自己掌握!
回复