【平面不规则】关于细腰型结构腰部最小宽度5M的定义
dew19890225
2014年12月24日 15:19:46
只看楼主

楼主小菜一枚,所以喷子勿喷,高手指导,热心者们踊跃讨论。当楼板平面比较狭长、有较大凹入或开洞时,应在设计中考虑其对结构产生的不利影响。有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。 ————摘自《高规》3.4.6前提基于上述规程,想讨论下,高层住宅设计中,经常会遇到细腰型的平面,中间连廊的宽度是小于5m的。这种情况,结构设计就会在不足5m处向外挑板,以此来满足上述规程。(楼主所在设计院,如此送审,审图中心是可以过的。)

————摘自《高规》3.4.6


前提基于上述规程,想讨论下,高层住宅设计中,经常会遇到细腰型的平面,中间连廊的宽度是小于5m的。这种情况,结构设计就会在不足5m处向外挑板,以此来满足上述规程。(楼主所在设计院,如此送审,审图中心是可以过的。)

那么问题来了:挑板可以算是有效楼板吗?这一条规程是在平面布置一章,而对一栋建筑的平面是否规则,是针对其框架而言的吧,而挑板不应被认定在框架内吧?(混凝土框架结构中,板也并不做抗震设计。)失去了梁的约束,地震时挑板是极易开裂并失去约束作用的。所以严格来说,挑板不应被认定为有效楼板吧? 在满足5m净宽之余,是否有边框梁才比较符合有效楼板一说呢?


求高手指导。{:2_76:}



免费打赏
xdq909
2014年12月29日 09:42:23
23楼
一般都这样做,是有一定道理的
回复
xdq909
2014年12月29日 09:43:03
24楼
很佩服楼主的钻研精神,讨论是可以提高水平的
回复
寒冬
2014年12月29日 11:32:18
25楼
认真研究一下,规范要吃透还需要一定时间。
回复
小马可乐乐
2014年12月30日 11:06:01
26楼
我还不懂这些。。。。。。。。。。
回复
stariver0
2014年12月30日 20:14:02
27楼
好资料。感谢分享
回复
lu13687880360
2014年12月30日 20:47:34
28楼
谢谢楼主分享
回复
当年明月
2014年12月30日 22:10:47
29楼
楼主对于板的作用理解稍微欠缺 推荐楼主一篇文章
文章名字:如何正确理解和应用规范条文
百度即可,里面有关于楼板开洞楼板定义的一些讲解,还不错~~~
回复
gchinaren
2014年12月31日 10:30:09
34楼
对于悬挑板,不能作为结构有效的传力构件(指对结构的整体刚度,协调梁之间力的传递),而只能作为荷载考虑。因此,悬挑板不能作为楼板的有效宽度。
回复
lj9508
2014年12月31日 11:01:52
35楼
悬挑板不能作为有效宽度
回复
未助理工程
2014年12月31日 15:46:39
36楼
劳心劳力!
回复

相关推荐