【平面不规则】关于细腰型结构腰部最小宽度5M的定义
dew19890225
2014年12月24日 15:19:46
只看楼主

楼主小菜一枚,所以喷子勿喷,高手指导,热心者们踊跃讨论。当楼板平面比较狭长、有较大凹入或开洞时,应在设计中考虑其对结构产生的不利影响。有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。 ————摘自《高规》3.4.6前提基于上述规程,想讨论下,高层住宅设计中,经常会遇到细腰型的平面,中间连廊的宽度是小于5m的。这种情况,结构设计就会在不足5m处向外挑板,以此来满足上述规程。(楼主所在设计院,如此送审,审图中心是可以过的。)

————摘自《高规》3.4.6


前提基于上述规程,想讨论下,高层住宅设计中,经常会遇到细腰型的平面,中间连廊的宽度是小于5m的。这种情况,结构设计就会在不足5m处向外挑板,以此来满足上述规程。(楼主所在设计院,如此送审,审图中心是可以过的。)

那么问题来了:挑板可以算是有效楼板吗?这一条规程是在平面布置一章,而对一栋建筑的平面是否规则,是针对其框架而言的吧,而挑板不应被认定在框架内吧?(混凝土框架结构中,板也并不做抗震设计。)失去了梁的约束,地震时挑板是极易开裂并失去约束作用的。所以严格来说,挑板不应被认定为有效楼板吧? 在满足5m净宽之余,是否有边框梁才比较符合有效楼板一说呢?


求高手指导。{:2_76:}



免费打赏
lvhuijun
2014年12月27日 10:48:33
13楼
感谢分享交流!
回复
天平8220
2014年12月27日 16:35:05
14楼

来看看,也来学习学习啊!!
回复
香蕉个菠萝
2014年12月27日 23:53:34
15楼
学习了
回复
qq_1419655531615
2014年12月28日 11:49:36
16楼
关注中,好资料,赞一个
回复
结构生活
2014年12月28日 14:27:07
17楼
路过,学习了。
回复
zjw285928469
2014年12月28日 22:09:55
18楼
学习了,楼主好资料!
回复
杭州老虎
2014年12月29日 07:45:46
19楼
跳板在传递水平地震力上并没有起到什么功能,因此我认为可以不作为有效楼板来考虑。但是悬挑大了要考虑相应的垂直震动影响。
回复
天平8220
2014年12月29日 09:07:41
20楼

只有用构造保证挑板平面内刚度才是可行的
回复
wwgstyle
2014年12月29日 09:36:26
21楼
结构概念不清害死人,悬挑构件不参与结构分析,只是个荷载而已.
回复
xdq909
2014年12月29日 09:41:50
22楼
挑板主要为了传递水平力,应该没什么问题
回复

相关推荐