【平面不规则】关于细腰型结构腰部最小宽度5M的定义
dew19890225
2014年12月24日 15:19:46
只看楼主

楼主小菜一枚,所以喷子勿喷,高手指导,热心者们踊跃讨论。当楼板平面比较狭长、有较大凹入或开洞时,应在设计中考虑其对结构产生的不利影响。有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。 ————摘自《高规》3.4.6前提基于上述规程,想讨论下,高层住宅设计中,经常会遇到细腰型的平面,中间连廊的宽度是小于5m的。这种情况,结构设计就会在不足5m处向外挑板,以此来满足上述规程。(楼主所在设计院,如此送审,审图中心是可以过的。)

————摘自《高规》3.4.6


前提基于上述规程,想讨论下,高层住宅设计中,经常会遇到细腰型的平面,中间连廊的宽度是小于5m的。这种情况,结构设计就会在不足5m处向外挑板,以此来满足上述规程。(楼主所在设计院,如此送审,审图中心是可以过的。)

那么问题来了:挑板可以算是有效楼板吗?这一条规程是在平面布置一章,而对一栋建筑的平面是否规则,是针对其框架而言的吧,而挑板不应被认定在框架内吧?(混凝土框架结构中,板也并不做抗震设计。)失去了梁的约束,地震时挑板是极易开裂并失去约束作用的。所以严格来说,挑板不应被认定为有效楼板吧? 在满足5m净宽之余,是否有边框梁才比较符合有效楼板一说呢?


求高手指导。{:2_76:}



免费打赏
jszxwsw
2014年12月24日 15:51:25
2楼
只有用构造保证挑板平面内刚度才是可行的,不可片面理解条文!
回复
llc524197412
2014年12月25日 09:25:26
3楼
好资料
回复
sclgh1979
2014年12月25日 10:44:04
4楼
要搞清楚此条,必须搞清楚什么叫有效楼板宽度,有效楼板宽度是指楼板实际传递水平地震作用时的有效宽度。对于挑板部分,应分析挑板的位置及对传递水平地震作用有多少实际作用。根据具体工程具体分析进行加强处理。
回复
zy7727462
2014年12月25日 12:31:19
5楼
好好好好好好好
回复
设计小兵
2014年12月25日 13:07:08
6楼
只要此悬挑板能有效传递水平力就可行
回复
辜和尚
2014年12月26日 10:35:59
8楼
好资料谢谢分享
回复
真诚朋友
2014年12月26日 16:04:43
9楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
天明道真
2014年12月26日 22:21:55
10楼
学习了,楼主好资料!
回复
野马分鬃
2014年12月26日 22:30:08
11楼
所谓的跳板实际做法按连廊加强板做的,板内钢筋要锚入两边墙体或梁中,以传递水平力。否则单纯的跳板是没用的。
回复
小清新
2014年12月27日 07:34:06
12楼
路过看过顶一个
回复

相关推荐