该工程供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第4.3.7条的有关规定。 工程室内消防用水量应为 40l/s ,室外消防用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 3h ,喷淋用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 1h ; 地下室消防水池容积之前没有考虑室外消防水量,是540 立方米容积,但消防大队说要考虑室外消防水量,加上室外消防水量后,水池是
该工程供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第4.3.7条的有关规定。
工程室内消防用水量应为
40l/s
,室外消防用水量应为
30l/s
,火灾延续时间为
3h
,喷淋用水量应为
30l/s
,火灾延续时间为
1h
;
地下室消防水池容积之前没有考虑室外消防水量,是540
立方米容积,但消防大队说要考虑室外消防水量,加上室外消防水量后,水池是
864
立方米。这时就要供消防车取水的消防水池才设消防车取水口。
如果增设吸水口。吸水口高度不应大于6.0m
。 地下室负
1
层的消防水池高度是负
6.3m
,能不能满足?
已经设了地下室消防泵房和室外消火栓。小区位置有限无法增设室外消防水池。室外消火栓是连接在两路进水的环网上的,水量不知道能不能满足室外消防水的要求?