但这几台柜相间中心距不到210,是10kv柜,请问,我可以接受吗?
但这几台柜相间中心距不到210,是10kv柜,请问,我可以接受吗?
2楼
自己可以做耐压试验42000V1分钟通过了就接收
回复
3楼
电气距离够125就行吧
回复
4楼
10KV的,125MM,400V的,20mm
回复
5楼
自己可以做耐压试验42000V1分钟通过了就接收
回复
6楼
断路器相间距地选择与所选柜宽有关,是800还是600,都满足国家要求
回复
7楼
相间距是触头盒中心距距离,不是安全距离,安全距离是125,10KV的 6KV只要100MM
回复
8楼
可以的没问题,做耐压试验没问题.打4.2万可以做
回复
9楼
电气距离够125就行
回复
10楼
210是相距,和安全距离没关系,是不是没给你好处
回复