接收了几台高压柜,我知道相间中心距应该是210的。
sodanlu
sodanlu Lv.3
2014年12月23日 23:33:28
只看楼主

但这几台柜相间中心距不到210,是10kv柜,请问,我可以接受吗?

但这几台柜相间中心距不到210,是10kv柜,请问,我可以接受吗?
免费打赏
wd0577
2014年12月24日 08:04:09
2楼
自己可以做耐压试验42000V1分钟通过了就接收
回复
lzzh31
2014年12月24日 08:31:33
3楼
电气距离够125就行吧
回复
zhimiao2014
2014年12月25日 15:41:49
4楼
10KV的,125MM,400V的,20mm
回复
wanghongxia1983
2014年12月29日 10:36:48
5楼
自己可以做耐压试验42000V1分钟通过了就接收
回复
leshereng
2014年12月29日 13:11:08
6楼
断路器相间距地选择与所选柜宽有关,是800还是600,都满足国家要求
回复
fy17821349
2015年01月05日 09:05:07
7楼
相间距是触头盒中心距距离,不是安全距离,安全距离是125,10KV的 6KV只要100MM
回复
开心的人
2015年01月12日 10:42:23
8楼
可以的没问题,做耐压试验没问题.打4.2万可以做
回复
wanghongxia1983
2015年01月27日 16:13:23
9楼
电气距离够125就行
回复
xqh62783988
2015年01月29日 16:59:26
10楼
210是相距,和安全距离没关系,是不是没给你好处
回复

相关推荐