哪种配筋比较好呢
攻城师97689
2014年12月23日 17:02:44
只看楼主

新人 求助 哪种配筋好一点

新人 求助 哪种配筋好一点
免费打赏
junzhonglvhu
2014年12月23日 17:19:43
2楼
下面的好点。。。 个人认为
回复
yonghuigao
2014年12月23日 19:30:33
3楼
下面的好,第二层钢筋面积小于第一层的肯定不合理啊
回复
仼孒騎驴
2014年12月24日 09:05:17
4楼
第二种吧,一般甚少用大直径的放到里面,而且都放到一排,钢筋净距够吗?
回复
lyhxxjg
2014年12月24日 10:43:20
5楼
上面一个好,因为剪力墙宽度为200mm,梁筋伸入剪力墙,剪力墙除去保护层和墙钢筋剩下的宽度就不多了 ,尽量排2根钢筋,而且尽量用小直径的,参考一下图集梁锚入墙的节点构造。
回复
winifred1900
2014年12月24日 11:14:28
6楼
尽量不要把钢筋布满,虽然按照规范是满足的,但是间距太密不好施工。你可以自己大概计算一下,静距离可能也就那么五六公分大。另外你这为什么不用4根20的呢?一般情况下不要这种来回变直径的,施工的会很麻烦。
回复
湿透锅
2014年12月24日 11:24:09
7楼
下面的吧,上面钢筋锚入剪力墙,剪力墙本身那个地方有边缘构件,钢筋也不少了,钢筋在梁里面净距可以保证排下,但在墙里就不一定了,并且下面钢筋直径是统一的,施工方便
回复
我的未来我的梦
2014年12月24日 11:29:11
8楼
大家都在说施工的事儿,因此放两排比较好。但我认为一排比较好,因为人为放两排,会增大as,钢筋合力点到受压区合力点的内力臂会减小,这样承载力会降低。除非配筋比较大(PKPM是1%的配筋率)放两排才是合理的。因此小直径配大直径,可以减少贯通筋的配筋量,还不减少内力臂,不失为一种配筋方法。
回复
设计小兵
2014年12月24日 12:56:09
9楼
燕山月似钩 发表于 2014-12-24 11:29 大家都在说施工的事儿,因此放两排比较好。但我认为一排比较好,因为人为放两排,会增大as,钢筋合力点到受压 …如钢筋净距不大,砼浇筑不密实,这比内力臂减小一点点的危害可就大多了,设计要考虑施工因素啊
回复
我的未来我的梦
2014年12月24日 14:20:21
10楼
xpy1101 发表于 2014-12-24 12:56 如钢筋净距不大,砼浇筑不密实,这比内力臂减小一点点的危害可就大多了,设计要考虑施工因素啊规范要求的净距一定要满足,满足规范的净距施工应该是有保证的,如果振捣不密实,那只能说是施工单位的事儿了。还有,规范的净距要求就是为了保证施工质量,满足就好了。满足的情况下,还是放一排好的
回复
qq_1404182184024
2014年12月25日 09:50:08
11楼
为嘛一定是这两种,我看都不合适,两个18家两根22是1269,四根20是1256,也能满足配筋文件,差别很大吗?为嘛不选4跟20 的呢
回复

相关推荐

APP内打开