做加固改造,发现一个问题,估计没人弄清楚
一注咨询工作室
2014年12月23日 16:35:27
来自于建筑加固
只看楼主

第一个问题,咱们在做加固改造项目的时候,比如植筋,植筋长度大家都习惯性的写15d,或者25d,但是这些都不是计算出来的,我看那个后锚固规程,按那里面的公式计算的话,植筋长度特别长,有的要一米多。。现实中柱子都得穿透了。。 第二个问题,我们做化学锚栓的时候,都是用的粘结型化学锚栓,但是我看后锚固规范以及加固改造图集的文字中,写着,结构承重用的锚栓,应该用后扩底锚栓,而不让用粘结型的锚栓。。。。但是我们设计中,都用的粘结型的啊。。

第三个问题,化学锚栓的锚固长度,要是按照后锚固规程里面的公式计算的话,很长很长。。现实中的化学锚栓都是厂家生产好的现货,长度都固定了,厂家产品说明书有自己的锚固长度要求,但是加固改造图集的文字说明中写着很明确,禁止根据厂家使用手册的锚固长度,应让设计院确定。。
最后一个问题,化学锚栓的抗拉 抗剪 承载力,取什么值呢?按照后锚固规范来计算的话,一大堆的系数。。按照各个厂家的说明书取值的话,同样是M20的化学锚栓,抗剪抗拉承载力都不同。。
这四个问题,我一直没搞明白。。。希望这里有加固改造的高手高高手。。
免费打赏
huanyu_830615
2015年06月24日 10:08:40
12楼
路过学习啦
回复
gadfei
2015年08月20日 09:40:19
13楼
路过来学习的!~
回复
wxy704316609
2015年08月20日 16:01:49
14楼
峰水水尘 发表于 2015-6-19 17:21 一个行业的兴起必然经历从不规范混乱到规范的阶段。 慢慢的,建筑行业分工会越来越细,越来越规范。我是 …在哪做加固,我也在设计院想去干加固,求指导啊
回复
wdfly
2015年10月30日 15:30:17
15楼
收益匪浅啊:handshake:handshake
回复
konglong_8001
2015年11月27日 09:32:29
16楼

收益匪浅啊
收益匪浅啊
收益匪浅啊
收益匪浅啊
收益匪浅啊
回复
dable2005
2015年11月27日 10:48:43
17楼
大家都说的很好,洗眼恭看中
回复
chinalxb
2015年11月30日 21:07:49
18楼
这个问题要想解决,最根本的做法就是编规范的应将设计施工等因素都能合理地进行考虑。
回复
wkzhao
2015年12月08日 11:16:54
19楼
没有规范加固的建筑安全就没有保障。特别是在中国。
回复
lshaojie
2015年12月14日 12:35:10
20楼
第一个锚固长度的问题我也纠结了好久了,还是i没解决。
有没有一个权威的说法。
回复
莫影嫣
2016年05月21日 10:48:47
21楼
路过,进来听听各位前辈的看法。
回复