框架结构加固改造秘籍,360度“守护”房屋建筑
zsd_7385101565
2022年12月16日 14:55:43
来自于建筑加固
只看楼主

框架结构是建筑施工常见的结构形式,随着使用年限的增加或外界因素的影响,结构整体的强度可能会降低,此时应进行一系列的检测鉴定与加固,确保结构安全稳定,使用性能良好。       框架节点抗震设计原则   1)节点承载力不低于其连接构件承载力;

框架结构是建筑施工常见的结构形式,随着使用年限的增加或外界因素的影响,结构整体的强度可能会降低,此时应进行一系列的检测鉴定与加固,确保结构安全稳定,使用性能良好。

   

图片

 


框架节点抗震设计原则


 

1)节点承载力不低于其连接构件承载力;

 

2)多遇地震时节点应在弹性范围内工作; 罕遇地震时其承载力须确保竖向荷载正常传递;

 

3)梁柱纵筋须在节点区内可靠锚固; 

 

4)节点配筋便于施工。

 


抗震性能



01 基础资料整理

 

1)建筑位置及用途,使用年限,结构类型、层数、层高、基础形式。

 

2)施工图,地勘报告,竣工检测报告,隐蔽验收资料,原材料检验报告。

 

3)建筑维修记录、加固及改造情况。

 

4)整体结构现存病害。

 

02 构件检测报告

 

1)对梁、柱的混凝土强度进行检测,通过取芯和回弹法减少对整体结构的影响。

 

2)测量混凝土表面碳化深度,以及芯样质量。

 

3)检测柱端头箍筋加密区高度,箍筋直径与间隔。 

 

4)检测梁纵向钢筋锚固长度,检查梁中纵向钢筋焊接牢固程度。

   

图片



分类加固措施



01 框架柱加固

 

1)框架柱轴压比超过规范规定可根据碳纤维布试验结果缠绕加固,增加柱混凝土侧向约束,并提高构件在地震荷载作用下的变形性能。

 

2)可根据现场实际情况和施工条件在原柱四周加包钢筋混凝土,增强区域框架柱承载能力。 

 

3)留用原结构柱,在柱周包型钢骨架,并在二者之间灌注结构胶,随后对加固后的柱外包钢丝网抹高强砂浆。

 

02 框架梁加固

 

1)采取结构胶粘钢板剪力箍加固框架梁,并在钢板表面抹水泥浆。

 

2)对于主梁端部箍筋不满足规范要求的梁体,可在梁端粘贴U形碳纤维布提高抗剪能力。 

 

3)对非结构垂直裂纹进行结构胶灌注加压封闭处理。

 

4)进行钢筋阻锈处理,穿入加强通长筋,植入U形箍筋,安装抗剪钢托座并采用对拉螺栓固定。

   

图片

 


其他部位加固措施


 

01 独立基础

 

可部分留用老独立基础,加大长、宽和高度,浇筑加宽部位混凝土垫层,且避免不破坏底板钢筋。其后对原基础进行钢筋阻锈处理并涂刷新旧混凝土界面胶。

 

02 柱根部位

 

在柱周植入柱墩主筋并绑扎柱墩钢筋,此部位新浇筑混凝土是也应涂刷新旧混凝土界面胶。浇筑混凝土后支模、拆模、养护浇筑混凝土;拆模养护。

 

03 楼板部位

 

在原有楼面板和屋面板粘贴碳纤维布加固,对原楼板底进行钢筋阻锈处理,对碳纤维布表面进行防火处理。

 

04 结构连接

 

对于原结构梁与新增梁体连接时,应将次梁下部主钢筋植入原梁体,并补浇混凝土保证次梁的抗剪强度,随后进行拆模及养护等工序。

 

图片

 


施工技术要点


 

1)外施工工艺流程:脚手架搭设→表面处理及清洁→角钢定位贴合→焊接扁钢条→配置结构胶→灌注式粘结胶→挂钢丝网抹水泥砂浆保护。

 

2)按设计要求的尺寸将角钢固定于混凝土表面,预留数毫米空隙,确保粘结效果,并在其中部两侧预留灌胶嘴。

 

3)焊接扁条缀板时按设计要求的尺寸焊接,确保与框架柱或梁连成整体。

 

4)周边采用结构胶封边,注意顶部不能进行封闭以便灌胶时排除空气。

 

5)外包钢材铺设完成后,须及时按设计要求进行外表面防腐处理。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

某框架结构梁柱粘钢加固节点大样图


各种钢砼框架结构柱的外包钢加固详图

知识点:框架结构加固