做加固改造,发现一个问题,估计没人弄清楚
一注咨询工作室
2014年12月23日 16:35:27
来自于建筑加固
只看楼主

第一个问题,咱们在做加固改造项目的时候,比如植筋,植筋长度大家都习惯性的写15d,或者25d,但是这些都不是计算出来的,我看那个后锚固规程,按那里面的公式计算的话,植筋长度特别长,有的要一米多。。现实中柱子都得穿透了。。 第二个问题,我们做化学锚栓的时候,都是用的粘结型化学锚栓,但是我看后锚固规范以及加固改造图集的文字中,写着,结构承重用的锚栓,应该用后扩底锚栓,而不让用粘结型的锚栓。。。。但是我们设计中,都用的粘结型的啊。。

第三个问题,化学锚栓的锚固长度,要是按照后锚固规程里面的公式计算的话,很长很长。。现实中的化学锚栓都是厂家生产好的现货,长度都固定了,厂家产品说明书有自己的锚固长度要求,但是加固改造图集的文字说明中写着很明确,禁止根据厂家使用手册的锚固长度,应让设计院确定。。
最后一个问题,化学锚栓的抗拉 抗剪 承载力,取什么值呢?按照后锚固规范来计算的话,一大堆的系数。。按照各个厂家的说明书取值的话,同样是M20的化学锚栓,抗剪抗拉承载力都不同。。
这四个问题,我一直没搞明白。。。希望这里有加固改造的高手高高手。。
免费打赏
niarwb
2016年05月25日 11:26:05
22楼
对于加固我还需要多加学习,研究·
回复
chiris
2016年09月13日 14:09:25
23楼
学习了,谢谢~!
回复
nbdhubgejfei
2016年09月19日 10:36:44
24楼
加固的水很深啊。
回复

相关推荐

APP内打开