做加固改造,发现一个问题,估计没人弄清楚
一注咨询工作室
2014年12月23日 16:35:27
来自于建筑加固
只看楼主

第一个问题,咱们在做加固改造项目的时候,比如植筋,植筋长度大家都习惯性的写15d,或者25d,但是这些都不是计算出来的,我看那个后锚固规程,按那里面的公式计算的话,植筋长度特别长,有的要一米多。。现实中柱子都得穿透了。。 第二个问题,我们做化学锚栓的时候,都是用的粘结型化学锚栓,但是我看后锚固规范以及加固改造图集的文字中,写着,结构承重用的锚栓,应该用后扩底锚栓,而不让用粘结型的锚栓。。。。但是我们设计中,都用的粘结型的啊。。

第三个问题,化学锚栓的锚固长度,要是按照后锚固规程里面的公式计算的话,很长很长。。现实中的化学锚栓都是厂家生产好的现货,长度都固定了,厂家产品说明书有自己的锚固长度要求,但是加固改造图集的文字说明中写着很明确,禁止根据厂家使用手册的锚固长度,应让设计院确定。。
最后一个问题,化学锚栓的抗拉 抗剪 承载力,取什么值呢?按照后锚固规范来计算的话,一大堆的系数。。按照各个厂家的说明书取值的话,同样是M20的化学锚栓,抗剪抗拉承载力都不同。。
这四个问题,我一直没搞明白。。。希望这里有加固改造的高手高高手。。
免费打赏
见于不见
2015年06月04日 15:54:43
2楼
第一个问题:
1、植筋的锚固深度应通过《混凝土结构加固设计规范》15.2.2及15.2.3的公式计算得来,或者《混凝土结构后锚固技术规程》6.3.1及6.3.2计算得来,两者的计算公式一模一样,并无差别。(这也是编制规范的基本原则)
2、施工时采用的10d活着15d的锚固深度均是错误的,这些最早的根源是:在我国植筋技术兴起及规范未统一之前,施工单位按照国外植筋胶厂家的技术手册选用的深度,施工单位未经甄别而不分抗震等级,不分混凝土强度等级,不分施工因素及材料因素盲目的沿袭15d的锚固深度的错误做法。
3、国家标准图集13G311-1第11页,5.2条明确指出:承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。
4、按照规范的公式计算,一般情况下受力钢筋植筋锚固深度在25d左右,构造钢筋会相应乘以0.6或0.3的系数。基本上没有出现大于1m的情况
回复
见于不见
2015年06月04日 16:29:43
3楼
第二个问题:
1 、《混凝土加固设计规范》16.1.3承重结构用的机械锚栓,应采用有锁键效应的后扩底锚栓。承重结构用的粘贴型锚栓,应采用特殊倒锥形胶粘型锚栓。此处规定的锚栓前提均为,用于承重结构。
2、《混凝土结构加固设计规范》16.1.3条文说明中指出:化学锚栓,目前市场上品牌多,鱼龙混杂,兼之不少单位设计概念和计算方法混乱,因而不能任其在承重结构中滥用。为此,本次规范修订如下:1 不再采用“化学锚栓”这个不科学的名称,而改为“胶粘型锚栓”;2 仅纳入能适应开裂混凝土性能的“特殊倒锥形胶粘型锚栓”。
因此:胶粘型锚栓可以用,但必须为特殊倒锥形胶粘型锚栓,而普通的胶粘型锚栓不同。同时也得按照图纸规定的类型选用。
回复
dp318
2015年06月04日 20:35:42
4楼
厂家化学锚栓的长度也是可以改变的,一般厂家生产是按照1m的标准,然后分别切割成额定的尺寸,我曾经按后锚固计算,要求做到300mm,结果厂家切了3根333
回复
molstina
2015年06月05日 22:48:06
5楼
如果 什么都精确的都按规范了 那还要加固干嘛 直接拆掉重做 省力 省时多好 规范只是给我们提个标准 大的方向 不偏就可以了 死扣那些细的 就没意义了
回复
molstina
2015年06月05日 22:50:52
6楼
再说 规范上很多要求 在施工当中基本很难实现 那些都是理想化 理论上的东西 实际操作中好用么
回复
见于不见
2015年06月06日 08:20:53
7楼
molstina 发表于 2015-6-5 22:50 再说 规范上很多要求 在施工当中基本很难实现 那些都是理想化 理论上的东西 实际操作中好用么一个行业的兴起必然经历从不规范混乱到规范的阶段。 慢慢的,建筑行业分工会越来越细,越来越规范。我是从设计院转到加固的,虽然经验不足,但我想搞工程必须要有一颗对生命负责的态度。而且规范的绝大部分条文都对建筑的安全隐患有很好的防控作用。
回复
见于不见
2015年06月06日 08:25:09
8楼
molstina 发表于 2015-6-5 22:48 如果 什么都精确的都按规范了 那还要加固干嘛 直接拆掉重做 省力 省时多好 规范只是给我们提个标准 大 …加固是对结构设计缺陷、施工缺陷、使用年限到期、使用功能改变的一种弥补措施。并不是所有按照规范来就没问题了。还有;一栋建筑如果就有几根梁承载力不足出现裂缝了,甲方会把整栋楼拆了重做吗?
回复
molstina
2015年06月06日 08:36:11
9楼
见于不见 发表于 2015-6-6 08:20 一个行业的兴起必然经历从不规范混乱到规范的阶段。 慢慢的,建筑行业分工会越来越细,越来越规范。我是 …这个道理 都明白 就现阶段而言 很多规范和施工相抵触 我一直在加固公司做设计 深受体会 !你设计的东西更重要的是安全 然后可实施性强不强 规范上的一些东西我个人认为有些不合理 并没有考虑实际情况 我现在自己做多了 很多东西 我在规范基础加以改进 配合现场施工 还是蛮好用 加固这个东西还是要自己多动动脑 多创新(不偏离规范就行) 还是那句话不推荐死磕规范
回复
lvwang3811
2015年06月06日 11:34:17
10楼
路过,进来听听各位前辈的看法。
回复
峰水水尘
2015年06月19日 17:21:25
11楼
见于不见 发表于 2015-6-4 16:29 第二个问题:1 、《混凝土加固设计规范》16.1.3承重结构用的机械锚栓,应采用有锁键效应的后扩底锚栓。承 …一个行业的兴起必然经历从不规范混乱到规范的阶段。 慢慢的,建筑行业分工会越来越细,越来越规范。我是从设计院转到加固的,虽然经验不足,但我想搞工程必须要有一颗对生命负责的态度。而且规范的绝大部分条文都对建筑的安全隐患有很好的防控作用。