有一个三层总建筑面积为2770平方的幼儿园,消防支队说要作消防报警。但按规范要求,是否有必要作消防报警呢?请各位大侠指教。

有一个三层总建筑面积为2770平方的幼儿园,消防支队说要作消防报警。但按规范要求,是否有必要作消防报警呢?请各位大侠指教。
免费打赏
wwayx
2007年10月26日 15:16:00
12楼
理解错误。
“8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;”
这里的3000仅仅是旅馆建筑的定语。
回复
wyhao123
2007年10月26日 15:54:50
13楼

???
照你的所说是个幼儿园就要做火灾报警系统?好像没听说过!
回复
sidangpeng-8301
2007年10月30日 23:03:56
14楼
做是毋庸置疑的啦?我在新疆不就做了两家幼儿园都是三层的环形结构的 ,有消火栓系统和自动报警系统
回复
shenfg
2007年12月11日 11:54:03
15楼

你理解错了
3000指的是“旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所”的定语
回复
zzhspeed
2007年12月11日 15:00:05
16楼
打电话问问编规范的人
回复
huanghesheng
2007年12月12日 12:42:11
17楼


其实大家都没有理解错,是规范中文标点符号使用不当,造成不同的理解。
回复
shenfg
2007年12月25日 11:01:08
18楼

你说应该用什么标点符号?顿号是正确的
就是表示并列关系
回复
fnc480304
2008年02月18日 16:18:31
19楼

尽管我补做了,但我也还是认为:3000指的是“旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所”的定语。
回复
飞影道人
2008年02月18日 16:47:29
20楼
消防部门也没什么错误,2770和3000差不了多少平米,儿童场所出了问题谁也不敢承担,随着社会进步,科技发展了,电子产品价格也不大了,还是做上好.
回复
加肥猫
2008年02月22日 23:04:04
21楼
安全第一,规范就是这样越来越严格的