二次最基础,看不懂图,希望有人不吝赐教
xiaofangpian
xiaofangpian Lv.12
2014年12月22日 10:24:32
来自于继电保护
只看楼主

断路器常开辅助触点QF,在合闸时不是断开的吗,那红灯怎么会亮呢

断路器常开辅助触点QF,在合闸时不是断开的吗,那红灯怎么会亮呢

PVJR})K12T@Q8Q2NGYJ20`N.jpg

天天的天
2014年12月22日 10:47:40
2楼
路过学习的,你确定断路器常开辅助触点QF,在合闸时是断开的吗? 常开不是指在分闸状态下是断开的吗?
回复
sunwei7980
2014年12月22日 14:56:21
3楼
理解错了,合闸后常开辅助触点QF,是合上的,所以红灯HR1是通的,红灯亮,监视跳闸回路。
回复
lesonlee
2014年12月23日 11:36:11
4楼
個人觀點~僅供參考~

感覺樓上說明很正確~

回复
qq_1419155301622
2015年02月15日 21:08:11
5楼
感覺樓上說明很正確~
回复
zhy56118
2015年02月19日 11:35:05
6楼
合闸回路绿灯亮。回路串接跳位继电器和断路器的常闭辅助接点QF,跳闸回路红灯亮,回路内串接合位继电器和断路器的常开辅助接点QF
回复
马球球
2015年03月15日 16:21:31
7楼
断路器的辅助接点是指断路器在断开状态下的状态,常开是指在断路器断开时是断开的
回复
dian504
2015年03月19日 10:09:06
8楼
板凳所说正确。
回复
水中央
2015年05月15日 10:44:14
9楼
没错,常开是针对开关断开时而言,你合上了当然不是常开,而是闭合上了,红灯当然是亮的,不亮才有问题呢
回复
langlangcei
2015年05月31日 18:03:36
10楼
断路器带电,常开触点闭合,常闭触点断开
回复

相关推荐

APP内打开