不同防火分区 消防探测器回路的问题
shijixiaobin
2015年01月20日 10:29:40
只看楼主

就是 不知道 在不同的防火分区的消防探测器 能不能共用一个回路GB50116-2008 火灾自动报警系统设计规范 中说11.4.1消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。这条的意思 是不是就是说 不能共用一个回路15.2.6水平敷设的火灾自动报警系统的传输线路当采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内,但探测器报警线路采用总线制布设时不受此限。

就是 不知道 在不同的防火分区的消防探测器 能不能共用一个回路
GB50116-2008 火灾自动报警系统设计规范 中说
11.4.1消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
这条的意思 是不是就是说 不能共用一个回路
15.2.6水平敷设的火灾自动报警系统的传输线路当采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内,但探测器报警线路采用总线制布设时不受此限。
但探测器报警线路采用总线制布设时不受此限 这句话的意思 不知道该怎么理解了
他的意思是采用总线制布线的 就可以共管了吗? 还是 这个不仅可以共管,又可以共用一个回路呀??
还有一个问题就是 地下室设置探测器 在停车的地方嘛 一般大多都是温感 但是在一些地方却又设了烟感(仍然是停车位的地方) 不知道这些设置烟感的位置是依据什么选定的呀
希望各位大侠给小弟 解惑哈 谢谢了
红苹果
2015年01月20日 15:43:31
2楼
个人理解:
11.4.1 专业回路 末端切换 说到这个层次你还去深入理解含义。。说白了每个防火分区的消防回路尽量分开,不穿同一穿线管布置,15.2.6也说明了探测器的报警总线不受限制。。是说穿管敷设的时候,探测器的报警线路采用总线形式时不受此条例限制,具体还是以地方消防要求为主。。
上面2条都说了,,探测器的选择主要还是以50116为主。。一般地下室感温、感言都可以。。但地下室的发电机房一般感温,这个具体参见一是50115火报 二是比如说50229 三是其他场合的防火设计规范。。
只能说这么多了,,我做的项目也少,但我知道看哪本规范


回复
miaozq86
2015年01月22日 00:06:34
3楼
报警总线你不用想那么复杂,只要是保证了过防火分区加总线隔离器,线路同管的情况很少,我做的时候一般都是单独穿管;第二个,地下室有种说法是通风良好的车库可以做烟感,现在的车库都是可以用烟感的,没必要为了车位加温感
回复
云飘飘
2015年01月22日 06:01:16
4楼
共用回路是可以的,不共用隔离器。
回复