项目是一个大型综合体,综合接地,要求电阻小于一欧。在做地下室底板的时候,也是分区浇筑的,防雷也是分区焊接的。那么,我要测试接地电阻有没有一欧,我是什么时候做测试了。是没焊接完一区就测试,还是等底板所有浇筑完就做,或者是等正负零出来后,回填完成后再测试,又或者等整个结构主体出来后,再测试。这个测试是说施工单位的自检。不是防雷办来的验收。谢谢!因为担心做出来的不满足设计要求,需要返工。

2015年01月14日 22:41:18
2楼
镀锌扁铁做人工接地 如果达不到一欧
回复
bzh8462
2015年01月20日 16:59:02
3楼
测试时间是 钢筋绑扎完成后,砼前。
回复
dianqipanli
2015年02月06日 06:25:18
4楼
回填后测试,钢筋绑扎完后根本没有与大地接触,能够测出个什么?
十年前,一个有地下室的工程,主体完成后,进行接地测量,怎么换测量扦子位置,只要是乘上季节系数后大于1Ω,不合格,傻了。
突然想起问工长,降水停了没有?工长说没有那,告知,降水停了以后再测量,现在测量不是累傻小子吗。
降水停了以后测量结果,0.2Ω。
回复
工夫茶
2015年02月10日 11:48:33
5楼
钢筋绑扎完后,不是已经和桩基连接了吗?电流是通过桩基导入大地的啊。有水不是更能导电?