关于喷淋稳压泵和消防稳压泵能否合用大家不要想得太复杂
thinpig
thinpig Lv.3
2014年12月18日 15:21:50
只看楼主

喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。

喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:

10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。 消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。

应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。

简言之,喷淋稳压泵只需满足最不利喷头,(稳压泵的设计压力满足最不利消火栓静压要求的话)这应该是很容易达到的。图集中也给出了合用设备的选型,所以请大家大胆选用,不用搞两套设备4个泵,画蛇添足了。

还有,新手千万不要误认为喷淋系统跟消火栓系统一样,主泵由稳压设备传来信号“带动“,喷淋系统主泵的启泵方式,具体大家自己翻书就知道了。

另外,我发现很多人对稳压泵的设计流量理解有误差。注意,稳压泵只是用来在 未发生火灾时保持管网压力的,不需要 在发生火灾时给气罐补水的流量满足一只消火栓5L/S流量什么的。

以上与大家讨论。

免费打赏
王农勤
2014年12月25日 09:32:06
22楼
xue20036222 ,你说的不错。新规与旧规是不一样的。
回复
白夜西
2014年12月25日 11:48:01
23楼

不可轻易合用!!!!!!!!!!!!
回复
jihai20062006
2014年12月25日 14:28:55
24楼
稳压泵就是一个补水泵,保证最不利点压力即可
回复
dreamchen520
2014年12月25日 16:11:14
25楼
很不错学习了
回复
慈悲
2014年12月26日 09:01:12
26楼
thinpig 发表于 2014-12-21 12:02 1,新消规不涉及喷淋系统。2,喷淋系统还加流量开关?水流指示器???不同意。对的,查电气的新规范图示,你说的正确,流量开关只针对消火栓系统,在下之前理解有误,不好意思。
回复
pp8333886
2014年12月26日 17:42:40
27楼
谢谢分享!~
回复
丰铭宝宝
2014年12月29日 20:42:04
28楼
此话题讨论还算挺深入的:P
回复
ljjh2005
2014年12月30日 08:46:56
29楼
具体看消火栓系统和喷淋系统最不利点需满足的工作压力,如果一致或接近,那么喷淋系统增稳压装置和消火栓系统增稳压装置可以合用一套。我现在这个项目,就是合用了一套,在屋顶水箱间。
回复
jeff_xie1978
2014年12月30日 11:19:45
30楼
这个要从稳压的作用是什么,消防泵启动的原理是什么来看。
个人以为,合用稳压泵是错误的,稳压的要求是消火栓稳压泵的水量比一个消火栓的出水量小,自动喷淋稳压泵的水量比一个喷头的喷水量小,只有这样,当消火栓出水或喷头喷水时,消防泵才会自动启动。这一点在启用2组泵稳压时是能够明显体现的。而采用合用泵的结果就是起火初期,喷头开始喷水了,但是因为稳压泵水量大于一个喷头喷水的水量,所以消防系统得不到信号不能自动启动,只能靠温感和烟感来控制,反应时间会滞后,这就违反了预防和快速启动的原则。
这个因为图集都是这么出的,消防部门不强求的话都是按图集做,所以成了习惯性错误,并不表示就是对的。哪怕规范也一样有很多地方考虑不细,比如新规范对首层排出管的管径要求放松了,很多人设计的时候就做成DN100,但是没考虑流量的问题,其实50米以上的房子DN100的管子流量是不够的。
回复
smalllulu
2014年12月30日 15:05:14
31楼
有地方就分开设,没地方就合用。
回复

相关推荐

APP内打开