喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。
10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。 消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。
简言之,喷淋稳压泵只需满足最不利喷头,(稳压泵的设计压力满足最不利消火栓静压要求的话)这应该是很容易达到的。图集中也给出了合用设备的选型,所以请大家大胆选用,不用搞两套设备4个泵,画蛇添足了。
还有,新手千万不要误认为喷淋系统跟消火栓系统一样,主泵由稳压设备传来信号“带动“,喷淋系统主泵的启泵方式,具体大家自己翻书就知道了。
另外,我发现很多人对稳压泵的设计流量理解有误差。注意,稳压泵只是用来在 未发生火灾时保持管网压力的,不需要 在发生火灾时给气罐补水的流量满足一只消火栓5L/S流量什么的。
以上与大家讨论。