关于喷淋稳压泵和消防稳压泵能否合用大家不要想得太复杂
thinpig
thinpig Lv.3
2014年12月18日 15:21:50
只看楼主

喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。

喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:

10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。 消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。

应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。

简言之,喷淋稳压泵只需满足最不利喷头,(稳压泵的设计压力满足最不利消火栓静压要求的话)这应该是很容易达到的。图集中也给出了合用设备的选型,所以请大家大胆选用,不用搞两套设备4个泵,画蛇添足了。

还有,新手千万不要误认为喷淋系统跟消火栓系统一样,主泵由稳压设备传来信号“带动“,喷淋系统主泵的启泵方式,具体大家自己翻书就知道了。

另外,我发现很多人对稳压泵的设计流量理解有误差。注意,稳压泵只是用来在 未发生火灾时保持管网压力的,不需要 在发生火灾时给气罐补水的流量满足一只消火栓5L/S流量什么的。

以上与大家讨论。

免费打赏
rht1822
2014年12月22日 10:33:50
12楼
不同地区要求不同,有些地区是可以合用的,如:北京,有些地区是不能合用的,如:江苏...
回复
lichangan1000
2014年12月22日 10:36:38
13楼
回楼上:
原因不清楚,自喷本来就有报警阀所带压力开关。不必再设压力开关。至于水箱流量开关没说。
有一点可以反证明,就是电专业规范分两节一节是消火栓,另一节自喷,自喷部分牙根没提。在一个就是电专业标准图,只有消火栓系统有此内容,自喷没有。
回复
慈悲
2014年12月22日 11:30:17
14楼
楼上的提醒很及时,电专业确实在4.2和4.3分别对自喷和消火栓控制分开介绍了,这个问题确实待专家来解释,到底流量开关和压力开关必须同时设置是针对消火栓系统,还是两个系统都针对?

那么问题来了,1、电专业是否应该服从水专业的要求?2、若是只针对消火栓系统,那为何消火栓系统主泵启动要双保险?而喷淋泵不是?3若喷淋系统要实现流量开关启动喷淋泵,电专业有无实现的可能,有无必要?
回复
w385560849
2014年12月22日 14:11:15
15楼
水喷雾系统怎么看
回复
w385560849
2014年12月22日 14:11:39
16楼
气压罐,可不可以
回复
宇宙真理
2014年12月23日 10:45:16
17楼
压力相近,稳压泵可以共用。
加上止回阀,防止2个系统互相干扰。其他的就交给各自系统的控制器件吧。
回复
bjyj2015
2014年12月23日 12:54:59
18楼
看得云里雾里。。。。能来个更权威的解释不,或者编写规范的辟谣。。。
回复
小兵甲
2014年12月24日 15:39:52
19楼
学习学习,长点见识。谢谢楼主!
回复
cheng_2013
2014年12月24日 16:32:31
20楼
学习了
回复
c181719653
2014年12月24日 16:43:40
21楼
看糊涂了
等待高手解惑
回复