喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。
喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:
10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。
消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。
简言之,喷淋稳压泵只需满足最不利喷头,(稳压泵的设计压力满足最不利消火栓静压要求的话)这应该是很容易达到的。图集中也给出了合用设备的选型,所以请大家大胆选用,不用搞两套设备4个泵,画蛇添足了。
还有,新手千万不要误认为喷淋系统跟消火栓系统一样,主泵由稳压设备传来信号“带动“,喷淋系统主泵的启泵方式,具体大家自己翻书就知道了。
另外,我发现很多人对稳压泵的设计流量理解有误差。注意,稳压泵只是用来在
未发生火灾时保持管网压力的,不需要
在发生火灾时给气罐补水的流量满足一只消火栓5L/S流量什么的。
以上与大家讨论。
2楼
按照新的消规,合用稳压设备比以前更没问题了!
回复
3楼
还是不应该合用的。
回复
4楼
我觉得新消规里5.3里的稳压泵包含高压消防给水系统,消火栓稳压泵流量5L/s,喷淋1L/s,做过合用系统流量选的是6L/s,看过一篇山西省消防部门的答疑文章,面里说合用系统流量应选3L/s.
回复
5楼
稳压泵,不是消防泵,是补水泵。所以稳压泵流量与管网补水量有关,而与消防无关。
回复
6楼
本帖最后由 xue20036222 于 2014-12-26 08:59 编辑
楼主还没有完全理解新的规范,新规范是稳压泵,不是增压泵,以前那套计算过程已经不适合了
能不能合用,要细分析,现在要求水箱出来设置流量开关,流量开关的流量设定值对消火栓系统是一个栓流量,流量开关和压力开关经过在下的查询,专家解释是二者必须同时设置,对消火栓系统来说,流量开关或压力开关有一个动作,消火栓泵就要启动;喷淋系统的控制还是以前的控制要求,由于消火栓系统控制要求的变化,故稳压泵应该也是分开为好。
有一种情况,假如消火栓泵和喷淋泵合用呢?这个有待讨论.............
回复
7楼
可以合用...
回复
8楼
xue20036222 发表于 2014-12-19 17:02 楼主还没有完全理解新的规范,新规范是稳压泵,不是增压泵,以前那套计算过程已经不适合了能不能合用,要 …1,新消规不涉及喷淋系统。2,喷淋系统还加流量开关?水流指示器???不同意。
回复
9楼
不可轻易合用!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
xue20036222 发表于 2014-12-19 17:02 楼主还没有完全理解新的规范,新规范是稳压泵,不是增压泵,以前那套计算过程已经不适合了能不能合用,要 …1.消规涉及消火栓泵两个信号自控部分,与自喷无关。仅限于消火栓泵,是否适用于室外消火栓泵,规范没表达清楚。2.既然是稳压泵,就可以合用。仅仅是把补水提供压力而已。
回复
11楼
本帖最后由 xue20036222 于 2014-12-22 16:54 编辑
规范11.0.4条文及条文解释说的很清楚,国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流提示器可靠性差,误动作概率稍高。那么请问,同样是消防泵,为啥只适合消火栓泵,而不适合喷淋泵?
经过在下的查询,针对自己的疑问以及网友的提问,找到了资料,
http://bbs.co188.com/thread-9039170-1-1.html
在下之前的理解有误,希望对大家有帮助。
至于稳压泵能不能合并,应该与系统及系统的控制密切相关,我想控制如果理解了,能不能合并就比较清楚。
回复