讨论一下:建筑进户柜采用GGD柜和XL21柜有什么区别
电气人
电气人 Lv.5
2014年12月18日 14:32:32
只看楼主

本帖最后由 电气人 于 2014-12-18 14:39 编辑 我从事设计有一个疑问。那就是进户柜采用GGD柜和XL21柜有什么具体的区别吗?GGD柜进线电流较大,尺寸较大,柜子后面还要检修距离,导致建筑低压配电间需要较大的尺寸。XL21柜尺寸小,可以靠墙,配电间需要的尺寸小得多。问题来了,对于变压器位于室外而总负荷不是很大的建筑(例如计算电流小于1000A),采用2个XL21柜比GGD柜可以减小配电间的尺寸或者使低压配电间的布置更加容易。设计又何乐而不为呢。但是我们总工一般让我们使用GGd柜,限制我们在进户处使用XL21柜,具体原因他也说不出。所以我不明白这两种柜子的具体区别。比如,XL21价格贵?或者XL21检修不方便?或者有安全隐患?希望明白的大师给讲解一二。PS:有人说GGD是第一级配电柜,XL21用于末端,但是许多设计院也是采用XL21作为进线柜。这样两个还是可以通用啊。如果XL21能够替代GGD,为何有的工程采用XL21,而许多相似的工程还采用较大尺寸的GGd柜呢?

本帖最后由 电气人 于 2014-12-18 14:39 编辑

我从事设计有一个疑问。2014年12月18日 20:04:48
12楼
路过学习!!!!
回复
红谷
2014年12月19日 05:05:26
13楼
路过学习!!!!
回复
lingxuct
2014年12月19日 06:50:41
14楼
电气人 发表于 2014-12-18 17:40 我列举一个例子,一个住宅小区,变配电室位于室外。变配电低压柜采用GCS抽屉柜。每路出线控制在400A以内。 …什么样的住宅,才400A负荷里还要分出消防,不是从配电室的消防电源出线?
回复
西部龙
2014年12月19日 09:17:09
15楼
学习之。。。
回复
这次可以了
2014年12月19日 09:50:08
16楼
两个柜子短路电流 不一样
回复
电气人
2014年12月19日 10:31:42
17楼
本帖最后由 电气人 于 2014-12-19 10:37 编辑 电气人 发表于 2014-12-18 17:40 我列举一个例子,一个住宅小区,变配电室位于室外。变配电低压柜采用GCS抽屉柜。每路出线控制在400A以内。 …可能没说清楚,当地供电局要求从小区10KV高压进线开始分为物管和局管。物管包括所有的消防负荷和公共部位的用电负荷。每栋楼由小区物管变配电室给两路低压做为物管负荷的主电源和备用电源,均进建筑物内物管低压配电室。在低压配电室内放射式给电梯、消防电梯、应急照明、公共照明、排水泵、消防风机供电。因为,消防上要求,消防和非消防负荷在楼内配电室处就要分开,故设置物管低压配电室将消防非消防分开,而不能放置在公共部位。另外局管部分根据电力公司要求也要设置低压配电室。一般两个单元的高层这宅的物管主电源大概在100KW左右。另外确实有的设计人员在配电室内设置XL21柜做为低压总进户柜。但是审图的一般没人提,实际运行也没听说过出问题的。
回复
电气人
2014年12月19日 10:51:30
18楼
本帖最后由 电气人 于 2014-12-19 10:57 编辑 想进设计院 发表于 2014-12-18 19:33 你看我先前给你说的那几条,满足的话,我就告诉你可以用XL-21你的坚持是对的,都说变压器低压侧必须用GGD或 …计算电流1000A只是一个假设,实际一般不大于630A。另外离变压器较远的建筑物内低压配电室内进户配电柜内的总断路器处的短路电流一般不大于30KA,因为较长的低压电缆会降低短路电流。小区变配电室低压柜确实多采用抽屉柜。个人认为是因为低压侧需要的出线较多,而且因为多采用电缆出线,每一路的出线电流一般不会太大。抽屉柜比较合适。而对于个别大电流回路采用固定柜。另外,你说的额定电流和分断能力我能理解,XL21和GGd也确实不同。但是这个绝缘电压我不太明白,是说的能够承受的电压等级吗?这两个低压柜不都是用于0.4KV三相系统的低压配电柜或配电箱吗?能够耐受的电压还不一样?
回复
冒牌电老虎
2014年12月19日 10:55:52
19楼
电气人 发表于 2014-12-19 10:51 计算电流1000A只是一个假设,实际一般不大于630A。另外离变压器较远的建筑物内低压配电室内进户配电柜内的 …额定电流可以满足用XL-21,但短路电流30KA个人感觉从技术角度来说不是不行,但满足不了产品要求,你用XL-21运行中可能不会有问题,但对于柜子来说,属于不合格产品,质量认证都通不过的
回复
haowangyun
2014年12月19日 11:06:19
20楼
多谢楼主 学习了
回复
电气人
2014年12月19日 11:19:00
21楼
想进设计院 发表于 2014-12-19 10:55 额定电流可以满足用XL-21,但短路电流30KA个人感觉从技术角度来说不是不行,但满足不了产品要求,你用XL- …我看XL21的样本上写着:额定短路开断电流为20KA和31.5KA。这个参数不是说柜子能够承受不大于31.5KA的短路电流吗?是说额定短路开断电流的含义不对,还是说这个31.5KA是假的?还是说其他原因。
回复