讨论一下:建筑进户柜采用GGD柜和XL21柜有什么区别
电气人
电气人 Lv.5
2014年12月18日 14:32:32
只看楼主

本帖最后由 电气人 于 2014-12-18 14:39 编辑 我从事设计有一个疑问。那就是进户柜采用GGD柜和XL21柜有什么具体的区别吗?GGD柜进线电流较大,尺寸较大,柜子后面还要检修距离,导致建筑低压配电间需要较大的尺寸。XL21柜尺寸小,可以靠墙,配电间需要的尺寸小得多。问题来了,对于变压器位于室外而总负荷不是很大的建筑(例如计算电流小于1000A),采用2个XL21柜比GGD柜可以减小配电间的尺寸或者使低压配电间的布置更加容易。设计又何乐而不为呢。但是我们总工一般让我们使用GGd柜,限制我们在进户处使用XL21柜,具体原因他也说不出。所以我不明白这两种柜子的具体区别。比如,XL21价格贵?或者XL21检修不方便?或者有安全隐患?希望明白的大师给讲解一二。PS:有人说GGD是第一级配电柜,XL21用于末端,但是许多设计院也是采用XL21作为进线柜。这样两个还是可以通用啊。如果XL21能够替代GGD,为何有的工程采用XL21,而许多相似的工程还采用较大尺寸的GGd柜呢?

本帖最后由 电气人 于 2014-12-18 14:39 编辑

我从事设计有一个疑问。fanliping2000
2014年12月18日 14:50:57
2楼
我觉得GGD和XL-21柜还有一个短路电流的问题
回复
冒牌电老虎
2014年12月18日 14:55:23
3楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-12-18 14:59 编辑

看来你们总工也不懂开关柜~最重要的差别是你说的额定电流,还有分断能力和绝缘电压
想了解的可以在这个帖子下载
http://bbs.co188.com/thread-9036922-1-1.html
别舍不得,才5土木币,我下个图画150个币呢
回复
blog_1408414608
2014年12月18日 15:59:27
4楼
我也会选用GGD的
回复
lingxuct
2014年12月18日 16:33:42
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-18 16:40 编辑

什么叫配电柜,安装在配电室内的叫配电柜!

什么叫动力箱,安装在车间、厂房、非配电室的建筑内(配电室自用风机的开关箱除外),一般电流不大于630A的三相供电的叫配电动力箱!

低压配电柜有GGD、GCS、MNS等型号,动力箱有XL-21、XL-20等。

没人会把XL-21动力箱当作配电柜,安装在配电室内吧?

对于变压器位于室外而总负荷不是很大的建筑(例如计算电流小于1000A)”还是大了,按常规给定一下:

总电流不大于630A,出线回路不多于8个,也就是变压器容量不大于450KVA,可以不设配电室,只装一台XL-21动力箱。
回复
dylan3940
2014年12月18日 16:44:44
6楼
GGD是柜子,XL21是箱子
参数上,额定电流和短时耐受电流是有区别的,外形上是有区别的。
结构上区别,主要在隔离开关和主母线上。GGD有固定的主母线位置,有向后开合的旋转式刀开关,满足配电检修的一切要求。
XL21只是个大配电箱,主母线位置是不固定的,刀开关是向前开启的,只能检修负载,不能当配电柜使用。

GGD可以靠墙安装,觉得大也可以做成非标的,小的。
回复
电气人
2014年12月18日 17:28:41
7楼
fanliping2000 发表于 2014-12-18 14:50 我觉得GGD和XL-21柜还有一个短路电流的问题我想说的是:变压器位于建筑物外的建筑物内部的低压配电室。因为距离变压器较远,一般短路电流不会太大。
回复
电气人
2014年12月18日 17:30:44
8楼
想进设计院 发表于 2014-12-18 14:55 看来你们总工也不懂开关柜~最重要的差别是你说的额定电流,还有分断能力和绝缘电压想了解的可以在这个帖子 …资料不错,但是资料有点笼统,更像基本资料的科普,说得不详细,解决不了我的疑问。
回复
电气人
2014年12月18日 17:31:06
9楼
heiquanlang 发表于 2014-12-18 15:59 我也会选用GGD的能说明原因吗?
回复
电气人
2014年12月18日 17:40:57
10楼
ccc___ 发表于 2014-12-18 16:33 什么叫配电柜,安装在配电室内的叫配电柜!什么叫动力箱,安装在车间、厂房、非配电室的建筑内(配电室 …我列举一个例子,一个住宅小区,变配电室位于室外。变配电低压柜采用GCS抽屉柜。每路出线控制在400A以内。因为一是每个回路的抽屉大于400a不好安装,另一个,过大的回路会导致每个回路需要多根电缆并联不好施工。每栋住宅设低压配电室以分开消防和非消防负荷。低压配电室内每个柜子的进线不会大于400A,这种情况下GGd和XL21不该有太大的区别了吧。但是XL21柜更省空间啊。
回复
冒牌电老虎
2014年12月18日 19:33:37
11楼
电气人 发表于 2014-12-18 17:30 资料不错,但是资料有点笼统,更像基本资料的科普,说得不详细,解决不了我的疑问。你看我先前给你说的那几条,满足的话,我就告诉你可以用XL-21你的坚持是对的,都说变压器低压侧必须用GGD或者抽屉柜.谁说的?能说出原因吗?你的计算电流小于1000A,我告诉你用XL-21可以做,你再去计算下变压器低压侧稳态短路电流,告诉我,我来告诉你行不行
回复