一个住宅小区,有两个酒店,室外消火栓用水量为30L/S,如果市政给水压力为4.0MPa,流量为30L/S,是否可以不做室外消防泵?直接和生活用水共用一趟管线就可以了?

一个住宅小区,有两个酒店,室外消火栓用水量为30L/S,如果市政给水压力为4.0MPa,流量为30L/S,是否可以不做室外消防泵?直接和生活用水共用一趟管线就可以了?
免费打赏
咖啡加点茶
2014年12月18日 12:36:25
2楼
市政压力是0.4MPa吧!
回复
koywin
2014年12月18日 18:35:16
3楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-18 12:36 市政压力是0.4MPa吧!对,0.4mpa
回复
版专攻
2014年12月19日 09:34:15
4楼
你的市政30L,流量包含生活和消防的就不够,还有两路水源的问题,不是做不做室外消防泵,是用不用设消防水池的问题
回复
koywin
2015年01月04日 11:01:57
5楼
版专攻 发表于 2014-12-19 09:34 你的市政30L,流量包含生活和消防的就不够,还有两路水源的问题,不是做不做室外消防泵,是用不用设消防水池 …消防水池做了
回复
leimanmumu
2015年01月04日 15:17:59
6楼
koywin 发表于 2015-1-4 11:01 消防水池做了要是你有两路水源,消防水池的容积就不用考虑室外消防用水量了,自然就不用做室外消火栓水泵;如果不满足两路水源,那消防水池就要考虑室外消火栓用水量,室外消火栓水泵你就要做了。
回复
leimanmumu
2015年01月04日 15:33:42
7楼
leimanmumu 发表于 2015-1-4 15:17 要是你有两路水源,消防水池的容积就不用考虑室外消防用水量了,自然就不用做室外消火栓水泵;如果不满足 …如果不满足两路水源,然后消防水池考虑了室外消火栓用水量,整个区域都在消防水池的保护半径150米以内,似乎就不用做室外消火栓水泵了
回复
欧舒丹妮
2015年01月04日 16:01:32
8楼
消防和生活公用管网的前提条件是,一,当生活生产水量达到最大时,仍能满足消防水量的要求;二,室外消火栓栓口压力自地面算起,不小于0.1MPA。室外采用低压,满足消防车取水即可。
回复
leemars1988
2015年01月05日 11:25:56
9楼
需要看你几路水源