2014年12月17日 14:01:00
只看楼主

本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2014-12-17 14:06 编辑 对于变压器低压出线,应该采取什么抗震措施呢?1. 在我国的电气规范里,对电气设备的抗震是有规定的,如GB 50556-2010《工业企业电气设备抗震设计规范》第6.1.4条、第6.1.5条,以及GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》第6.7.2条。2. 但是,国家标准图集就没那么乐观了。在03D201-4以及99D201-2,只要是变压器低压侧采用母排,都是硬连接。笔者也能清晰的记得大学毕业后工作的头三年,在国营工厂里看到的都是图集这种连接方式。

本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2014-12-17 14:06 编辑



对于变压器低压出线,应该采取什么抗震措施呢?


1. 在我国的电气规范里,对电气设备的抗震是有规定的,如GB 50556-2010《工业企业电气设备抗震设计规范》第6.1.4条、第6.1.5条,以及GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》第6.7.2条。

2. 但是,国家标准图集就没那么乐观了。在03D201-4以及99D201-2,只要是变压器低压侧采用母排,都是硬连接。笔者也能清晰的记得大学毕业后工作的头三年,在国营工厂里看到的都是图集这种连接方式。




老外是怎么做的呢?一般来讲,有三种方式。
第一种方式,变压器低压侧采用铜编织带,如图1所示,是正在施工中的阿尔及利亚国家会议中心项目图片,铜编织带的施工尚未完成,照片拍于去年。
1.jpg
图1 铜编织带连接


第二种方式,变压器低压侧采用电缆出线,如图2所示是中建在阿联酋首都阿布扎比的AL REEM岛承包的一个高层住宅项目现场图片,拍于2010年。鉴于低压侧电流加大,一般采用单芯电缆拼接出线。然后,在电气竖井转为密集母线配电。
2.jpg
图2 电缆连接


第三种方式,是采用折弯母线,如图3所示。这张图片采自美国的一个电气网站,据旺点电气网友介绍,国内石化行业也经常采用这种连接方式。同样,由于低压侧电流大,需要几片折弯母线拼接。母线折弯对载流量有影响,但不是很大。
3.jpg
图3 折弯母线连接


第1篇在这里【有价值第1篇】 海外电气见闻——变压器两个分开的地(转)

第2篇在这里【有价值第2篇】 海外电气见闻——改进的防雷支架(转)



1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
我还在
2014年12月18日 13:39:05
12楼
路过学习,谢谢楼主分享
回复
鸿鹄勾填
2014年12月18日 13:53:44
13楼
学习中,学习中。
回复
crossoverlyw
2014年12月18日 15:59:50
14楼
长见识了!!
回复
wusukai
2014年12月18日 16:09:48
15楼
如果地基可能沉降的最好也采用软连接,我这里就是这样的,原先的硬连接逐步都要改为软连接,否则很容易把瓷瓶拉断
回复
春36
2014年12月18日 16:48:45
16楼
03D201-4图集应该升级了哈
回复
溜连忘返
2014年12月18日 17:01:16
17楼
不错的帖子,楼主有机会去国外?在哪家大公司上班?
回复
zhzhm721223
2014年12月18日 17:07:16
18楼
还想了解一下软连接的载流量,请各位大侠指教
回复
fengye58413
2014年12月19日 08:25:53
19楼
路过学习,谢谢楼主分享
回复
大柳树
2014年12月19日 09:30:56
20楼
学习学习。长知识
回复
zhili051
2014年12月19日 14:49:34
21楼
谢谢楼主提供学习资料