本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2014-12-17 14:06 编辑 对于变压器低压出线,应该采取什么抗震措施呢?1. 在我国的电气规范里,对电气设备的抗震是有规定的,如GB 50556-2010《工业企业电气设备抗震设计规范》第6.1.4条、第6.1.5条,以及GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》第6.7.2条。2. 但是,国家标准图集就没那么乐观了。在03D201-4以及99D201-2,只要是变压器低压侧采用母排,都是硬连接。笔者也能清晰的记得大学毕业后工作的头三年,在国营工厂里看到的都是图集这种连接方式。
对于变压器低压出线,应该采取什么抗震措施呢?
1. 在我国的电气规范里,对电气设备的抗震是有规定的,如GB 50556-2010《工业企业电气设备抗震设计规范》第6.1.4条、第6.1.5条,以及GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》第6.7.2条。
2. 但是,国家标准图集就没那么乐观了。在03D201-4以及99D201-2,只要是变压器低压侧采用母排,都是硬连接。笔者也能清晰的记得大学毕业后工作的头三年,在国营工厂里看到的都是图集这种连接方式。
老外是怎么做的呢?一般来讲,有三种方式。
第一种方式,变压器低压侧采用铜编织带,如图1所示,是正在施工中的阿尔及利亚国家会议中心项目图片,铜编织带的施工尚未完成,照片拍于去年。
图1 铜编织带连接
第二种方式,变压器低压侧采用电缆出线,如图2所示是中建在阿联酋首都阿布扎比的AL REEM岛承包的一个高层住宅项目现场图片,拍于2010年。鉴于低压侧电流加大,一般采用单芯电缆拼接出线。然后,在电气竖井转为密集母线配电。
图2 电缆连接
第三种方式,是采用折弯母线,如图3所示。这张图片采自美国的一个电气网站,据旺点电气网友介绍,国内石化行业也经常采用这种连接方式。同样,由于低压侧电流大,需要几片折弯母线拼接。母线折弯对载流量有影响,但不是很大。
图3 折弯母线连接