高强钢筋混凝土结构设计及工程实例中钢筋用量分析
筑城
筑城 Lv.18
2014年12月16日 11:29:08
只看楼主

[摘要]讨论高强钢筋混凝上结构设计中的钢筋锚固长度和裂缝宽度控制等问题,对3个工程实例分别采用500MPa、400MPa、335MPa级热轧带肋钢筋进行设计,对不同强度等级钢筋的用量进行了分析和比较,得出了用400 MPa级钢般代替335 MPa级钢筋用量可减少约10%、用500MPa级钢筋代替335 MPa级钢筋用量可减少约20%的结论,并提出了高强钢筋工程设计和应用的建议。[关键词]高强钢筋:钢筋用量:锚固长度:裂缝宽度


[摘要]讨论高强钢筋混凝上结构设计中的钢筋锚固长度和裂缝宽度控制等问题,对3个工程实例分别采用500MPa、400MPa、335MPa级热轧带肋钢筋进行设计,对不同强度等级钢筋的用量进行了分析和比较,得出了用400 MPa级钢般代替335 MPa级钢筋用量可减少约10%、用500MPa级钢筋代替335 MPa级钢筋用量可减少约20%的结论,并提出了高强钢筋工程设计和应用的建议。
[关键词]高强钢筋:钢筋用量:锚固长度:裂缝宽度


1ee21623ab1da47b124f.pdf
1.5 MB
立即下载
免费打赏
筑城
2014年12月16日 11:31:25
2楼
本帖最后由 筑城 于 2014-12-16 11:35 编辑


目 次

0 概述
1 高强钢筋设计中锚固长度和裂缝宽度分析
1.1 锚固长度分析
1.2 裂缝宽度分析
2 工程实例钢筋用量分析
2.1 实例1:某高层住宅楼
2.2 实例2:某大型商场
2.3 实例3:某写字楼
3 结论和建议