关于悬挑板长短向钢筋排列问题
philqiusc
philqiusc Lv.2
2014年12月15日 20:08:35
只看楼主

先有一悬挑板相邻两边有支座,长跨长2.1米,短跨长1.4米。双层双向钢筋,板厚150mm。高手解释一下应该长向钢筋在最外层还是短向钢筋在最外层?为什么给个解释从受力上。多谢!

先有一悬挑板相邻两边有支座,长跨长2.1米,短跨长1.4米。双层双向钢筋,板厚150mm。高手解释一下应该长向钢筋在最外层还是短向钢筋在最外层?为什么给个解释从受力上。多谢!
免费打赏
wy781105
2014年12月16日 10:21:56
2楼
两边均有支座可按三面受力板设计啊
回复
h0s0t0
2014年12月16日 11:10:41
3楼
红色钢筋在外侧。
回复
llc524197412
2014年12月16日 12:49:10
4楼
来看看
回复
设计小兵
2014年12月16日 12:54:11
5楼
h0s0t0 发表于 2014-12-16 11:10 红色钢筋在外侧。同意,短向钢筋为主受力筋
回复
philqiusc
2014年12月16日 14:38:34
6楼
能不能给解释下。我不是搞结构的。另外。独立真柱基础地板钢筋网为什么长向在最外层。跟这个悬挑板在受力上有什么区别?
回复
肆典能哥
2014年12月31日 11:24:59
7楼
1.你这个问题应该分开来说,板顶短向钢筋在外侧,板底长向钢筋在外侧;
2.独立基础长边出挑长度大,弯矩较短边大,自然长向钢筋放外侧。
回复
212c
2014年12月31日 11:56:23
8楼
短钢筋在外侧,合力点会高些,按悬挑板算的话,弯矩主要是在短边方向。但是按具体情况,我觉得,这不算是个典型的悬挑板,按3边受力会比较符合实际也比较省(因2.1比1.4也不是大很多。)。