填海广场,栏杆下为60CM宽的混凝土挡土墙,混凝土挡墙内的结构层为填充风化石土+20CM的碎石基层+10CM的C20砼垫层+5CM的砂浆+3CM厚的鹅卵石,裂缝处于混凝土挡土墙与结构层衔接处。求大神们给与解决处理方案··
填海广场,栏杆下为60CM宽的混凝土挡土墙,混凝土挡墙内的结构层为填充风化石土+20CM的碎石基层+10CM的C20砼垫层+5CM的砂浆+3CM厚的鹅卵石,裂缝处于混凝土挡土墙与结构层衔接处。求大神们给与解决处理方案··
3楼
不知道你基层怎么做的。基层下沉了。
回复
4楼
应该是基层没压实的问题,因为海边含水率肯定高,没压实就会出现这种情况。最好垫层里适量配点钢筋譬如双向8@200.
回复
5楼
基层没做好,遇水下陷,造成地面与混凝土挡墙沉降不已产生裂缝,挡墙顶其实可以不做鹅卵石地面做法可,与地面做成两个风格的面层,挡墙与地面之间留设一道变形缝
回复
6楼
基层没做好,不均匀沉降了,从图片看施工质量不是很好,纯属个人意见,说错莫怪
回复
7楼
这个情况常见。一软一硬基层必然会这样。处理方法可采用装饰上修饰一下,比如顺着裂缝切割分隔缝,或者分割带,分隔带里面可放置散置卵石,这样沉降再发展也不会看得出来
回复
8楼
楼主的帖子很好,要是加上点文字说明啥地的就更加的好了哈
回复
9楼
应该填海的沉积时间过短,没有充分堆积好,就会造成下降的。
回复
10楼
填海的基层没有经过压实或长时间自然堆压,造成卵石地面基础沉陷,必须分段做好卵石层的基础,如下部采用较厚的钢筋混凝土基础,应该可以避免较乱的裂纹
回复
11楼
肯定是沉降不均匀造成的
回复
12楼
这种造在海滩上的广场,应该做成结构,哪怕是框架结构。
回复