笔者去年在东莞做一个面积较大的广场,今年开春过后,因雨水的侵蚀及温差的变化,造成部分地块起拱,下沉,主要原因是底下的混凝土地面基层伸缩缝未留到底,铺装面层为整体陶土砖及花岗岩铺装,铺装面未留设伸缩缝。这方面有什么比较成功比较好的经验没有?请各位赐教,谢谢
笔者去年在东莞做一个面积较大的广场,今年开春过后,因雨水的侵蚀及温差的变化,造成部分地块起拱,下沉,主要原因是底下的混凝土地面基层伸缩缝未留到底,铺装面层为整体陶土砖及花岗岩铺装,铺装面未留设伸缩缝。这方面有什么比较成功比较好的经验没有?请各位赐教,谢谢
2楼
断缝没留到底,那就是施工的责任了!
回复
3楼
可以参照屋面留收缩缝的要求。
回复
4楼
这个是很多广场完工后都会遇到的问题,很多都是因为大面积的砼浇筑后没有留好伸缩缝,导致大面积的砼在冷却收缩中起拱.在广场的施工中,本来地面的处理就不是很好,日子久后就可能出现部分的地面沉降,导致表面铺装材料开裂或者凹凸不平.所以,广场施工中为了免除后患,第一,要对硬质铺装区域的地基处理加强.第二,铺装材料开始后,尽量留好伸缩缝.建议,尽量小块就留一道.我施工的一个5万多平方米的就是留的纵横间隔6米的..
现在就比较好.
回复
5楼
关于伸缩缝设计都有要求,不过有时也不拘泥于规定的6*6米,有时在铺装材料颜色变化处留缝效果较好.
回复
6楼
我觉得在波打线的地方留,
还有就是锯的深度是5-6CM,宽度是3-5MM,间隔要现场定,不一定6*6或9*9!
最重要的一点是地基一定外理好!比如砌砖分隔...
还有一点是做车行道或人行道时一定要养护到5天以上!
回复
7楼
硬质铺装伸缩缝一定的留的,要不很容易起拱,同时。地基处理一定要到位,各部分沉降情况要均匀,且要夯实
回复
8楼
一定要夯实,贴面的时候的浆要均匀``
回复
9楼
不懂 :)哈哈
回复
10楼
谢谢各位。
回复