低压柜 2台进线柜1台联络柜用的NA1开关,需要用 3合2的 方式 。我看到有的用在合闸回路闭锁,但手动还是能合闸,有的用在失压回来闭锁,可以吗?
低压柜 2台进线柜1台联络柜用的NA1开关,需要用 3合2的 方式 。我看到有的用在合闸回路闭锁,但手动还是能合闸,有的用在失压回来闭锁,可以吗?
2楼
失压没做过,
回复
3楼
我们做的都是在合闸回路上闭锁的
回复
4楼
用电器加机械连锁最安全,一般放在合闸回路
回复
5楼
3和2不但要有电气闭锁,还要加三锁两钥匙机械闭锁(分闸锁),这样才安全
回复
6楼
电气+机械联锁
回复
7楼
我们做的都是在合闸回路上闭锁的
回复
8楼
加三锁两钥匙吧
回复
9楼
我做的,很彻底,直接锁住整个控制回路的电源
回复
10楼
电气上的彻底闭锁必须在合闸回路和分闸回路上闭锁。