山西省太原市建筑设计研究院 郭丽静 一 工程概况 山西省煤炭高科技培训综合楼(以下简称培训楼)位于山西省太原市亲贤北街,是集商场、商品住宅等为一体的商住楼,总建筑面积约54000m2,总高度为85.5m。该建筑地下两层,地上二十六层。地下二层为水池、水泵房、冷冻机房、变配电室等设备用房;地下一层为汽车库;地上—~四层为商场;五~二十六层为住宅;四、五层之间有设备转换层。
山西省太原市建筑设计研究院
郭丽静
郭丽静
一 工程概况
山西省煤炭高科技培训综合楼(以下简称培训楼)位于山西省太原市亲贤北街,是集商场、商品住宅等为一体的商住楼,总建筑面积约54000m2,总高度为85.5m。该建筑地下两层,地上二十六层。地下二层为水池、水泵房、冷冻机房、变配电室等设备用房;地下一层为汽车库;地上—~四层为商场;五~二十六层为住宅;四、五层之间有设备转换层。
二 消防系统用水量
室外消火栓用水量:30L/S
室内消火栓用水量:40L/S
自动喷水灭火系统用水量:30L/S
三 消防水源
据甲方提供,本单位有一自备深水井,该井可作为培训楼的消防水源,深水井中的水经潜水泵加压后,由一根DN100的输水管将水引至室内地下二层的消防、生活合用水池。
四 消防、生活合用水地容积确定:
《高规》规定,市政给水管道的进水管或天然水源不能满足消防用水量时,高层建筑应设消防水池,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内、外消防用水量之和的要求。
培训楼为一类商住楼,消火栓系统的火灾延续时间应按3小时计算,自动喷水灭火系统火灾延续时间应按1小时计算
故消防容积Vx=(40×3×3600)+(30×1×3600)/1000=864(m3)
考虑生活调节水量,取消防、生活合用水池的总容积为1000m3。
其中:消防贮水量:864m3,生活调节水量:136m3。
五 消防系统形式
培训楼地下一层、地上—~四层应设有消火栓消防系统和自动喷水灭火系统,五~二十六层只设有消火栓消防系统。考虑消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,消火栓栓口的出水压力不应大于0.5MPa,故本设计将消防系统分成三个区域供水,各自成独立的环状管网。地下二层、地下一层、地上—~四层为低区环网,顶环和底环分别设在四层和地下一层顶板下;五~十五层为中区环网,项环和底环分别设在十五层和设备转换层顶板下;十六层~二十六层为高区环网,顶环和底环分别设在二十六层和十五层顶板下。
六 消防系统加压
在地下二层消防、生活合用泵房内,分别设有高、低区消防专用泵(均为两用一备),高区消防专用泵选用三台100KQD20×6,低区消防专用泵选用三台KOL125-250B。中、高区消防管网水压均由高区消防专用泵来保证,中区环网底环在转换层通过比例式减压阀与高区环网相接,低区消防管网水压由低区消防专用泵保证。www.3722.cn中国最大的资料库下载
高、中、低消防系统火灾初期十分钟消防用水量均由设于电梯机房上部的屋顶水箱间内两20m3高位水箱内18m3消防水量来保证,低区环网底环在地下一层通过比例式减压阀与屋顶水箱消防出水管相接。
七 消火栓箱尺寸
消火栓箱尺寸650×800×2O0(mm),水枪喷嘴直径19mm,消火栓口直径65mm,麻质水带25m。
八 水泵接合器的设置
《高规》规定,室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并且当消防给水系统为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器,每个水泵接合器流量应按10~5L/S计算。
据此,低区管网消防总用水量为7OL/S,应设五台水泵接合器,中、高区管网消防总用水量为40L/S,应设三台水泵接合器。故本设计在室外共设八台SQX型地下式消防水泵接合器,在室内地下一层,五台与低区环网的底环相接,三台与中区环网的底环相接。
九、自动喷水灭火系统
在地下一层、地上一~四层设自动喷水灭火系统。该系统按中危险等级考虑,采用枝状管网,在地下一层与消火栓系统共用底环。在湿式报警阀前加装一电磁阀,火灾发生1小时后,该电磁阀自动关断。自动喷水灭火系统管道应设0.002的坡度坡向配水立管,以便泄空。
自动喷水灭火系统选用闭式玻璃喷头,释放温度68℃,色标为红色,四层吊顶内选用直立型喷头,沿墙布置的喷头选用边墙型喷头,其全为下垂型喷头,每个喷头保护面积不大于12.5m2。
十 消防系统的控制
(1)消火栓系统:在消火栓箱内,装设有消防水泵启动按钮,火灾发生时,消防按钮可以直接启动消防专用泵,或者将信号传至消防控制室,经确认后,由消防控制室启动消防专用泵。
(2)自动喷水灭火系统:室内安装感温、感烟探头,管网上设有水流指示器,火灾发生时,由水力警铃报警,经消防控制室确认后,启动消防专用泵。
十一 小结
概括培训楼消防设计,有以下几个特点,从而体现了减压阀在高层建筑消防系统设计中的优势。
(1) 根据本建筑的特点,中、高区消防系统共用一组高区消防专用泵,高区消防专用泵的两条出水管分别经一组比例式减压阀在转换层与中区消防环网的底环相接,这样,可节约一组消防专用泵,减少泵房占用面积,降低设备费用,管理维护方便、简单。
(2) 屋顶水箱间设在顶层电梯机房上部,不仅可以保证最不利消火栓处的静水压不小于0.07MPa ,而且还可以省去消防系统的增压、稳压设施。
(3) 高、中、低区火灾初期十分钟消防水量、水压均由屋顶水箱来保证,低区环网在地下一层经一组比例式减压阀与屋顶水箱的消防出水管相接,这样可省去低区高位水箱,更主要的是不占楼层房间面积,使建筑面积发挥最大的经济效益。