两座消防水池隔着大概10m,应该怎么连通?
kebiaaaa
kebiaaaa Lv.4
2014年12月10日 10:07:53
只看楼主

现在已经建好一个消防泵房和水池,因为容积不够,要增加部分水池。不能做到两座水池紧挨着,新建的大概距离已有的水池10m,两座水池应该怎么连通?我随便画了一个,还应该增加什么?求高手解答

现在已经建好一个消防泵房和水池,因为容积不够,要增加部分水池。不能做到两座水池紧挨着,新建的大概距离已有的水池10m,两座水池应该怎么连通?
我随便画了一个,还应该增加什么?求高手解答

图1.png

a529268023
2014年12月10日 10:14:40
2楼
同求大神指导
回复
kebiaaaa
2014年12月10日 11:02:41
3楼
a529268023 发表于 2014-12-10 10:14 同求大神指导你觉得该加一点什么呢?
回复
举人1968
2014年12月10日 11:20:39
4楼
消防水池总容积小于500立方米的,水池直接连通即可。大于500立方米的按照你图示的
回复
版专攻
2014年12月10日 12:03:10
5楼
同意楼上意见,小于500立方米,直接用管道联通两个消防水池,如果大于500的,用你的图示即可
回复

相关推荐

APP内打开