新手课程设计求助 谢谢!
hwt1t1
hwt1t1 Lv.2
2014年12月09日 17:07:50
只看楼主

某11层住宅 图纸如图,地下一层是自行车库,请问为什么地下一层需要设置4个消火栓而上面的标准层只要2个呢?另外想请教:该楼标准层内的两个消火栓并不能完全满足每个地点有2股充实水柱到达的要求,有小半部分地点是无法满足的,为何仍然可以满足消防需求呢?

无标题.png
某11层住宅 图纸如图,地下一层是自行车库,请问为什么地下一层需要设置4个消火栓而上面的标准层只要2个呢?
另外想请教:该楼标准层内的两个消火栓并不能完全满足每个地点有2股充实水柱到达的要求,有小半部分地点是无法满足的,为何仍然可以满足消防需求呢?

无标题.png

免费打赏
咖啡加点茶
2014年12月09日 19:40:38
2楼
7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于 24.0m 且体积小于或等于 5000m3 的多层仓库、建筑高度小于或等于 54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表 3.5.2 中规定可采用 1 支消防水枪的场所,可采用 1 支消防水枪的 1 股充实水柱到达室内任何部位 。
回复
hwt1t1
2014年12月09日 22:47:39
3楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-9 19:40 7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度 …5021882请问你是什么版本的规范啊 我是GB50974-2014 好像没有提到住宅啊…………
回复
咖啡加点茶
2014年12月09日 23:02:47
4楼
hwt1t1 发表于 2014-12-9 22:47 请问你是什么版本的规范啊 我是GB50974-2014 好像没有提到住宅啊…………你的可能不是最终版的,加这个群49313126,里面有给排水设计规范2014。
回复
hwt1t1
2014年12月10日 17:36:35
5楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-9 23:02 你的可能不是最终版的,加这个群49313126,里面有给排水设计规范2014。谢谢 我加了~