小弟新人一枚,最近公司接到一项目,由于以前接触的防排烟少,现在求助各位,给指点一下,给点意见。 大概是这个样子,是一个半地下室的车库,我不清楚做不做机械排烟。车库面积在1245㎡左右,小弟自己的想法是可否做机械排烟,自然补风,还请给位指点指点。情况如图:
小弟新人一枚,最近公司接到一项目,由于以前接触的防排烟少,现在求助各位,给指点一下,给点意见。
大概是这个样子,是一个半地下室的车库,我不清楚做不做机械排烟。车库面积在1245㎡左右,小弟自己的想法是可否做机械排烟,自然补风,还请给位指点指点。情况如图:
22楼
排风效果会很好,借助自然力量解决问题
回复
23楼
同意楼上的意见
回复
24楼
jlb342008 发表于 2014-12-11 09:18 我稍微给你算了下,不满足最远点30米。所以,还是要做。消防卡很严的,超过30就必须做!这个没商量的,按换气次数6次来。。至于楼下说的,等审核,看运气?那就是在等死。
回复
25楼
超30还是考虑做了
回复
26楼
学习了!有收获。
回复
27楼
机械排烟,自然补风
回复
28楼
超30m要做,开窗可以自然补风。
回复
29楼
张光仁__水暖 发表于 2014-12-14 14:36 面积小于2000 要同时满足开窗面积大于2%和30m这两点 才可以不排烟,看你的图 开窗面积是够了,30m应该是不 …受教了,非常感谢
回复
30楼
jlb342008 发表于 2014-12-15 14:48 消防卡很严的,超过30就必须做!这个没商量的,按换气次数6次来。。至于楼下说的,等审核,看运气?那就是 …受教了,非常感谢,谢谢善意的提醒,我以后一定注意
回复
31楼
勇敢的心 发表于 2014-12-14 14:53 保守起见,做一套排风排烟共用的谢谢,我也是这么想的
回复