小弟新人一枚,最近公司接到一项目,由于以前接触的防排烟少,现在求助各位,给指点一下,给点意见。 大概是这个样子,是一个半地下室的车库,我不清楚做不做机械排烟。车库面积在1245㎡左右,小弟自己的想法是可否做机械排烟,自然补风,还请给位指点指点。情况如图:
小弟新人一枚,最近公司接到一项目,由于以前接触的防排烟少,现在求助各位,给指点一下,给点意见。
大概是这个样子,是一个半地下室的车库,我不清楚做不做机械排烟。车库面积在1245㎡左右,小弟自己的想法是可否做机械排烟,自然补风,还请给位指点指点。情况如图:
12楼
面积小于2000,不用做机械排烟,
回复
13楼
主要是距离最不利点的距离超了没 没超可以不做的
回复
14楼
ljcfeng 发表于 2014-12-11 14:23 超过了自然排烟口30米,差不多有33米多一点,是要做吗看地方审查力度了,先不做 过不了 再加上吧,要做的话 你的开窗只能当做消防补风了 排烟量还是全部计算
回复
15楼
路过看看学习学习
回复
16楼
断肠人在桥下 发表于 2014-12-12 11:42 看地方审查力度了,先不做 过不了 再加上吧,要做的话 你的开窗只能当做消防补风了 排烟量还是全部计算非常感谢!!!
回复
17楼
需要做机械排烟
回复
18楼
面积小于2000,可开启窗面积满足百分之2,就可以不用做排烟了。
回复
19楼
好资料,谢谢分享
辛苦了,注意安全
回复
20楼
面积小于2000 要同时满足开窗面积大于2%和30m这两点 才可以不排烟,看你的图 开窗面积是够了,30m应该是不满足,右上角落哪里是死区,所以要做机械排烟的。做了机械排烟了 你平时的不做 图审多少页会提的了。哪里是死区 自然通风效果也不好。
回复
21楼
保守起见,做一套排风排烟共用的