小弟新人一枚,最近公司接到一项目,由于以前接触的防排烟少,现在求助各位,给指点一下,给点意见。 大概是这个样子,是一个半地下室的车库,我不清楚做不做机械排烟。车库面积在1245㎡左右,小弟自己的想法是可否做机械排烟,自然补风,还请给位指点指点。情况如图:
小弟新人一枚,最近公司接到一项目,由于以前接触的防排烟少,现在求助各位,给指点一下,给点意见。
大概是这个样子,是一个半地下室的车库,我不清楚做不做机械排烟。车库面积在1245㎡左右,小弟自己的想法是可否做机械排烟,自然补风,还请给位指点指点。情况如图:
2楼
不需要做机械排烟,做排风就可以了
回复
3楼
不要沉下来,多给点意见吧
回复
4楼
面积小于2000,可开启窗面积满足百分之2,就可以不用做排烟了。
回复
5楼
这个我没做过
回复
6楼
我稍微给你算了下,不满足最远点30米。所以,还是要做。
回复
7楼
排烟可不做 规范规定的比较明确
回复
8楼
汽规 8.2.1 很明确 大于2000才做 你这个不用做机械排烟 自然排口保护距离30米,可开窗面积为车库的2% 自己核实一下
回复
9楼
断肠人在桥下 发表于 2014-12-11 10:29 汽规 8.2.1 很明确 大于2000才做 你这个不用做机械排烟 自然排口保护距离30米,可开窗面积为车库的2% 自己核 …超过了自然排烟口30米,差不多有33米多一点,是要做吗
回复
10楼
jlb342008 发表于 2014-12-11 09:18 我稍微给你算了下,不满足最远点30米。所以,还是要做。超过了30米,有33米多,做的话还是按全部车库算排烟量吧
回复
11楼
学习学习。。:P:P