小弟新人一枚,最近公司接到一项目,由于以前接触的防排烟少,现在求助各位,给指点一下,给点意见。 大概是这个样子,是一个半地下室的车库,我不清楚做不做机械排烟。车库面积在1245㎡左右,小弟自己的想法是可否做机械排烟,自然补风,还请给位指点指点。情况如图:
小弟新人一枚,最近公司接到一项目,由于以前接触的防排烟少,现在求助各位,给指点一下,给点意见。
大概是这个样子,是一个半地下室的车库,我不清楚做不做机械排烟。车库面积在1245㎡左右,小弟自己的想法是可否做机械排烟,自然补风,还请给位指点指点。情况如图:
32楼
没完没了 发表于 2014-12-15 16:35 超30还是考虑做了嗯,非常谢谢
回复
33楼
老魔 发表于 2014-12-16 14:00 超30m要做,开窗可以自然补风。嗯,非常感谢
回复
34楼
张光仁__水暖 发表于 2014-12-14 14:36 面积小于2000 要同时满足开窗面积大于2%和30m这两点 才可以不排烟,看你的图 开窗面积是够了,30m应该是不 …还想请教你几个问题。排烟量,排风量还是按整个车库面积算吗?还是死区全算,有窗的地方算个一半。还有可采取自然补风吗?
回复
35楼
本帖最后由 l0730401101917 于 2014-12-18 16:08 编辑
首先,面积小于2000㎡的地下汽车库可不用设置机械排烟系统。既然不做排烟,也就没必要考虑排烟口距最远点的水平距离大于30m这一说法,对于考虑可开启外窗面积(此说法不适用于汽车库)。这些要素的前提是针对需要设置机械排烟的防烟分区(汽车库)。所以,只考虑通风即可,通风量按换气次数计算。
回复
36楼
这个我没做过
回复
37楼
按消规超过30米是要做排烟风系统的
回复
38楼
做排风就可以
回复
39楼
不用做排烟,规范很明确呀
回复
40楼
askedme200100 发表于 2014-12-22 10:07 不用做排烟,规范很明确呀规范上是说了大于2000㎡做,我这个是半地下室,我有点不确定,所以问问讨论下
回复
41楼
不用做排烟
回复