消防水池和消防取水口的设置疑问
莫名
莫名 Lv.3
2014年12月09日 09:55:50
只看楼主

新消规于2014.10.01实施,其中4.3.7和5.5.12条中有对消防取水口,消防水池做出了规定,但是按4.3.7条,本来觉得很多情况下没办法保证,为此提出来和大家一起讨论,望大家不吝赐教。1、按5.5.12中的规定,已经很明确了消防水池不能设于地下三层及以下,活室内地面和室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。2、按4.3.7中的规定,只要是存了室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池都应设消防取水口了。且消防取水口的吸水高度不能大于6m。按这个6m的规定,现在很多地下室二层的地面高度距离室外地坪远远超过6m了,那这样的话,是否以后只要存了室外消防用水的消防水池都基本不可能设在地下室二层了,只可设置在一层(且吸水高度不能超过6m)?

3、在研究这个消防水池取水口的问题也问过了很多人,包括审查师,有的人的做法是这样的:(1)两层地下室的(地下室二层地面高度低于室外地面大于6m),把室内消防水池以及泵房设在地下室二层,而室外消防用水存于室外埋地式消防水池内或者地下室一层。(2)把室内外消防用水都存于地下室二层,即使吸水高度大于6m了,没关系,直接设置一套(一用一备)室外消火栓泵把室外消防用水打只室外的专用消防环网里面,环网上设置室外消火栓,用室外消火栓去替代取水口。这样的做法由于找不到出处,也被审查师提过,但是绝大多数的审查都能通过,请问哪里有出处吗?
4、请问大家对消防水池取水口的做法是怎么认为的,以及现在设计做法是怎么样的?希望大家一起说出来讨论一下,谢谢了。

免费打赏
版专攻
2014年12月09日 10:19:10
2楼
规范主编的意思,只要储存室外消防用水量的消防水池就需设消防车取水口,并且消防车取水口要保证取水高度不大于6m。规范也是这样规定的,这样规定的原因是为了保证供水的可靠度,即使发生任何意外(供电),消防车也可从消防水池里面取水。
回复
莫名
2014年12月09日 10:29:34
3楼
版专攻 发表于 2014-12-9 10:19 规范主编的意思,只要储存室外消防用水量的消防水池就需设消防车取水口,并且消防车取水口要保证取水高度不 …谢谢版主,那按主编的意思,那种地下室二层的,室内地面的高度距离室外地坪未超过10m的但是超过了6m的建筑,假如需要储存室外消防用水的话,做法:1.把室内室外消防用水储存在一起,储存于地下一层(一层地面距离室外地面未超过6m,2.把室内消防用水及水泵房储存于地下室二层,室外消防用水只能储存于地下一层或者做室外的埋地式消防水池了,以保证取水高度不超过6m,。对吗?那这样的话,是否还应满足消防取水口150m的保护面积呢?
回复
版专攻
2014年12月09日 10:46:09
4楼
莫名 发表于 2014-12-9 10:29 谢谢版主,那按主编的意思,那种地下室二层的,室内地面的高度距离室外地坪未超过10m的但是超过了6m的建筑 …是你理解的意思,如果没有专用的室外消防管网的话,消防车取水口应有150m保护距离的要求,如果设有室外消防泵和管网,可不考虑
回复
莫名
2014年12月09日 10:50:03
5楼
版专攻 发表于 2014-12-9 10:46 是你理解的意思,如果没有专用的室外消防管网的话,消防车取水口应有150m保护距离的要求,如果设有室外消 …好的,谢谢版主
回复
采菊东篱下
2014年12月09日 11:09:49
6楼
嗯 同意版主的做法 现在的做法也是取水口+室外消火栓系统
回复
王农勤
2014年12月09日 20:26:20
7楼
那肯定要按照不大于6m来执行的.
回复
lzhp1985
2014年12月10日 10:31:52
8楼
设置室外消火栓泵和室外的专用消防环网,用室外消火栓去替代取水口这种做法找不到理论依据,实际中有这么操作的,但是经常会被审查师或消防提……
回复
yanxiuqiu
2014年12月10日 11:01:03
9楼
6m指的是吸上高度 去掉消防车吸口高度 和水头损失 及 海拔修正没有六米 新规可以用室外加压泵 但需要稳压 10米是为了消防事故时 及时到达现场
回复
胖阿蒙
2014年12月10日 15:48:38
10楼
吸水高度不能大于6m,那么也就是说设计时候,你的水池平面尺寸是受到这个吸水高度控制的,室内外水池分开可能更有利于布置。个人观点。
回复
zhjipe0929
2014年12月10日 17:01:18
11楼
设置室外消火栓泵和室外的专用消防环网,用室外消火栓去替代取水口这种做法找不到理论依据,实际中有这么操作的,但是经常会被审查师或消防提……
回复

相关推荐