请教:变压器搬运的问题
liulibin538
2014年12月08日 14:48:51
只看楼主

请教各位:1.1000KVA的干式变压器,配电室的门需要做多大啊? 2.变压器是整体搬运吗,还是可以拆卸的? 3.最大不可拆卸部件的尺寸多少啊?

请教各位:1.1000KVA的干式变压器,配电室的门需要做多大啊?
2.变压器是整体搬运吗,还是可以拆卸的?
3.最大不可拆卸部件的尺寸多少啊?
免费打赏
liulibin538
2014年12月09日 09:07:25
2楼
没有人回答吗?期待大神出现!
回复
月中弓
2014年12月09日 11:13:27
3楼
看过别人写的PPT,变压器不宜拆卸搬运
回复
llandz
2014年12月09日 11:54:02
4楼
1.5m宽的们够了。
回复
qq_1405936490308
2014年12月09日 15:58:39
5楼
看过一些资料,记不太清楚,说的是门的宽在设备宽度的基础上加0.5米,高是加0.8米,
回复
dianqipanli
2014年12月09日 16:42:27
6楼
看沈变的几年前产品样本,1000KVA的干变,正面尺寸2100mm;侧面尺寸1070mm;高度2110mm。
1.5m的门应该够了吧。变压器是整体运输的,最好不拆箱运进去。
回复
一开
2014年12月09日 19:21:27
7楼
需整体搬运,而且搬运过程中注意保持水平。
回复
红谷
2014年12月10日 04:51:20
8楼
字上谈兵!
回复
开心的人
2014年12月10日 08:43:17
9楼
门洞在1.5米宽高度2.0就可以进入了,干式变压器是不可拆卸的,变压器的尺寸长150,宽1000,高1500的样子
回复
开心的人
2014年12月10日 08:43:58
10楼
写错了,长是1500的哈

回复
mutianxing
2014年12月11日 14:52:33
11楼
让土建留一面墙不砌,待设备搬运至变压器房后再砌墙,变压器应整体搬运
回复

相关推荐