关于消防水池液位如何在消防控制室显示的问题
rr881017
rr881017 Lv.3
2014年12月08日 12:28:14
只看楼主

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9第二条:“消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警的水位”针对“并应在消防控制中心或值班室等地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警的水位”这一条水专业工程师提出是否要预留传感器位置,我们电专业如何将液位信息反馈到消防控制室。我是这样做的,在液位计旁加一个模块箱,接报警总线FF和电源线FC,这样能达到要求吗?不知道大家都是怎么做的啊?


GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9第二条:“消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警的水位”针对“并应在消防控制中心或值班室等地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警的水位”这一条水专业工程师提出是否要预留传感器位置,我们电专业如何将液位信息反馈到消防控制室。我是这样做的,在液位计旁加一个模块箱,接报警总线FF和电源线FC,这样能达到要求吗?不知道大家都是怎么做的啊?
免费打赏
开心老爸
2014年12月08日 14:25:17
2楼
报警总线就可以。用电源线做什么呢
回复
w771010662
2014年12月08日 18:11:26
3楼
消防水池设液位传感器,连接输入模块,到消防控制室 液位显示装置即可
回复
云飘飘
2014年12月09日 07:58:49
4楼
报警信号线可以达到这样的要求,由报警主机传输给图形显示装置。
回复
love851006
2014年12月09日 09:32:34
5楼
报警总线即可,要不要电源线,就看产品了
回复
xolex
2014年12月09日 10:19:03
6楼
加一个中间继电器就可以了呀
回复
小小菲菲
2014年12月09日 10:50:19
7楼
加一个中间继电器就可以了呀
回复
rr881017
2014年12月09日 14:58:39
8楼
云飘飘 发表于 2014-12-9 07:58 报警信号线可以达到这样的要求,由报警主机传输给图形显示装置。报警信号线直接接到位于液位计旁边的模块上吗?还用安装液位传感器吗?
回复
rr881017
2014年12月09日 14:59:34
9楼
小小菲菲 发表于 2014-12-9 10:50 加一个中间继电器就可以了呀中间继电器加在什么位置呢?
回复
realman412563
2014年12月09日 21:21:35
10楼
消防水池设液位传感器,连接输入模块,到消防控制室 液位显示装置
回复
云飘飘
2014年12月10日 05:58:09
11楼
rr881017 发表于 2014-12-9 14:58 报警信号线直接接到位于液位计旁边的模块上吗?还用安装液位传感器吗?需要安装液位传感器。
回复

相关推荐

APP内打开