梁的挠度超规范要求了,但是又不想增粱高,有什么办法能降低挠度或者相关措施解决?
梁的挠度超规范要求了,但是又不想增粱高,有什么办法能降低挠度或者相关措施解决?
2楼
预应力,或者减小荷载,或者改变力的传导方式,将荷载传导别的梁上去,都试试
回复
3楼
起拱
回复
4楼
从挠度的影响因素着手调,如增加梁宽,减小梁跨度等
回复
5楼
加大配筋,使劲加大
回复
6楼
yangguang879 发表于 2014-12-8 16:53 加大配筋,使劲加大配筋加大的影响好小,,总工说让预起拱
回复
7楼
shdstone 发表于 2014-12-8 15:24 预应力,或者减小荷载,或者改变力的传导方式,将荷载传导别的梁上去,都试试恩恩 好的 :D
回复
8楼
雨落凡尘 发表于 2014-12-8 16:03 起拱总工也说起拱,关于起拱施工或价格怎么样啊
回复
9楼
如果梁的跨度比较大,预起拱是个不错的注意。
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
wsg520110 发表于 2014-12-8 17:41 配筋加大的影响好小,,总工说让预起拱配筋加大的影响不小,你可以用pkpm试试,加大底筋效果很明显
回复