两夸8400的柱距,想把中间的柱子摘除,顶梁板都已经做完了,征集方案,有没有做过类似的!
两夸8400的柱距,想把中间的柱子摘除,顶梁板都已经做完了,征集方案,有没有做过类似的!
2楼
跨度太大了
回复
3楼
应该采用其他屋面结构形式了。
回复
4楼
我是做结构设计的,前两个月刚做过一个电影院改造,原来是商场 顶层屋面已经结顶,需要把顶层改成电影厅,并拆除柱子,跨度变成17米左右,我们用了预应力加固大梁,如果需要详细咨询请联系我15669947128
回复
5楼
改成轻钢屋面比较好实现
回复
6楼
采用体外预应力方法比较好,如无粘结钢绞线体外预应力加固,效果很好的
回复
7楼
屋面形式改变还是梁做加固,都要考虑施工和工期难度,最好拆掉局部做局部转换梁
回复
9楼
现场已经解决,在上部做了一个大钢梁,预起拱,把下面的梁用螺栓吊起来,然后拆柱子!
回复
10楼
路过,学习啦
回复
11楼
路过,学习啦
回复
12楼
小手一挥,金币拿走
回复