【提问】强电电缆这样安装符合规范吗?
miwangzhiai
2014年12月05日 14:40:45
只看楼主

1.小区花坛边,电缆钻进步行道的石板下。2.三根电缆入地后,通向小区。3.电缆摆在步行道上,是否安全?

1.小区花坛边,电缆钻进步行道的石板下。 12552988qx9hzmpsworjxk.jpg
2.三根电缆入地后,通向小区。 125545flhfkdtsnaxhr6ee.jpg
3.电缆摆在步行道上,是否安全? 1305009rgcaerh6rqg3uy7.jpg

12552988qx9hzmpsworjxk.jpg


125545flhfkdtsnaxhr6ee.jpg


1305009rgcaerh6rqg3uy7.jpg

免费打赏
david200901050
2014年12月09日 08:19:14
12楼

参与学习,谢谢分享。
回复
mabo717
2014年12月09日 08:30:48
13楼
小心别出事!!
回复
turelhk
2014年12月09日 09:08:17
14楼
电缆别放炮就好
回复
chenshanwei2010
2014年12月09日 10:50:14
15楼
呵呵 是临时的用电吧 要不然会被骂成什么样的啦
回复
vv_for
2014年12月09日 11:04:58
16楼
这是临电吧
回复
shiyuwei123
2014年12月09日 13:57:01
17楼
这个肯定不行的
回复
wboy8759
2014年12月09日 14:45:30
18楼
简直是开玩笑!临电也不允许这样子做。一点防护也没有,太儿戏了。
回复
y125670682
2014年12月09日 15:01:31
19楼
只要哪天有个大侠拿着菜刀去砍,问题出来了,相关部门就知道安不安全了;P;P
回复
caiwj786
2014年12月09日 17:27:03
20楼
肯定是临时用电啊;P
回复
爱芳的日子
2014年12月09日 22:15:01
21楼
这像是市政施工中的临时线吧。
回复

相关推荐

APP内打开