地下室底板变标高处砼浇筑请教?
kv123
kv123 Lv.12
2014年12月05日 11:38:30
来自于建筑施工
只看楼主

地下室底板变标高处砼,是分区先浇低标高砼待强度形成后,再做高低差处侧模?还是高低砼一起浇筑?如果是后者,怎么保证高处砼不流向低标高底板?

地下室底板变标高处砼,是分区先浇低标高砼待强度形成后,再做高低差处侧模?还是高低砼一起浇筑?如果是后者,怎么保证高处砼不流向低标高底板?
免费打赏
yeshenrenjing88
2014年12月05日 12:26:13
2楼
施工队自己能搞定 这个你不用操心的。从低到高,高差不大的话震动的时候注意一点就行了,砼没那么大流动性的。
回复
kv123
2014年12月06日 19:35:56
3楼
人间客 发表于 2014-12-5 12:26 施工队自己能搞定 这个你不用操心的。从低到高,高差不大的话震动的时候注意一点就行了,砼没那么大流动性的 …最大多少高差可以不做处理?
回复
修佛修心
2014年12月06日 19:48:31
4楼
先浇筑低的,坍落度可以调的稍微小点,如果高差不大的话不用处理,也可以适度的等低处的混凝土浇筑一段时间之后再二次浇筑
回复
土木清风
2014年12月07日 09:54:44
5楼
这个东西不要问,在工地多看看就明白了
回复
yeshenrenjing88
2014年12月07日 20:57:31
6楼
kv123 发表于 2014-12-6 19:35 最大多少高差可以不做处理?具体多少我也不知道啊,我以前做主体预留上层模板接茬时,高差20公分吧。
回复
kv123
2014年12月08日 08:16:31
7楼


地下室大的消防水池或设备房区域降板500,是否只能分区浇筑了?
回复
甲方施工员
2014年12月08日 08:38:56
8楼
高差不大 就一起 高差大先浇筑低的 然后去浇筑别的地方 回头在浇筑高的 注意间隔时间